三层的丙类厂房,封闭楼梯间一定要直通室外吗?
发表评论: 4 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
2026-09-28 09:35
-
业主是否可以出租
发表评论: 仓库需变更为厂房
2026-09-28 09:23
-
应急照明、备用照明、事故照明的区别和设置规范要求
发表评论: GB55016,3.1.3 照明设置应符合下列规定: 1 当下列场所正常照明供电电源失效时,应设置应急照明: 1)工作或活动不可中断的场所,应设置备用照明; 2)人员处于潜在危险之中的场所,应设置安全照明; 3)人员需有效辨认疏散路径的场所,应设置疏散照明。 2 在夜间非工作时间值守或巡视的场所,应设置值班照明。 3 需警戒的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 4 在可能危及航行安全的建(构)筑物上,应根据国家相关规定设置障碍照明。
2026-09-23 11:08
-
维保中管网需不需要定期压力测试?
发表评论: GB25201
2026-09-22 10:55
-
地下车库的防火间距
发表评论: 允许组合建造,防火分割、疏散通道满足要求即可
2026-09-21 11:25
-
消防法丨隐患与案由
发表评论: 不属于消防设施器材的设置,而是防火分隔的隐患上,可按第十六条第五款,(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;
2026-09-21 11:22
-
商场负一层通往一层的内部疏散楼梯为敞开楼梯,楼梯宽度算不算负一层的疏散宽度
发表评论: 不算,依建规,最低应为封闭楼梯间。5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: 1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑; 2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4 6 层及以上的其他建筑。
2026-09-19 11:09
-
消防电梯合用前室内设置潜污泵及就地手动控制箱配电箱,是否合理
发表评论: 26.5.16 除住宅建筑的楼梯间前室外,弱电配线管网金属管及槽盒不应穿越建筑楼梯间、前室和合用前室内墙。当导管及槽盒必须局部穿越前室或合用前室的内墙或楼板时,应对金属导管及槽盒采取防火措施,并应在穿越段的管槽外加设与建筑构件耐火等级相同的装饰材料进行包封。
2026-09-15 11:39
-
是否需要设置排烟(KTV,每个包间面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡,无窗,根据《通规》8.2.5.2条包间内是否需要设置排烟))
发表评论: 需要
2026-09-10 11:44
-
消防电梯前室
发表评论: 7.3.4 符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m 的通道通向室外; 2 前室的使用面积不应小于6.0m²,前室的短边不应小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定; 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口; 4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
2026-09-08 11:14
-
低压全淹没CO2灭火系统
发表评论: 不论哪种类型的探测器,由于本身的质量和环境的影响,在长期工作中不可避免地将出现误报动作的可能。系统的误动作不仅会损失灭火剂,而且会造成停工、停产,带来不必要的经济损失。为了尽可能减少甚至避免探测器误报引起系统的误动作,通常设置两种类型或两组同一类型的探测器进行复合探测。本条规定的“应接收两个或两个以上独立火灾信号后才能启动”,是指只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出保护场所存在火灾时,才能发出施放灭火剂的指令。
2026-09-05 14:19
-
气体灭火联动问题
发表评论: 在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。 3 联动控制信号应包括下列内容: 1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门; 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀; 3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
2026-09-05 14:15
-
防火玻璃窗如何固定?对窗框,封条有何要求?
发表评论: 6.4.1.2 防火膨胀密封件性能应符合GB16807的规定。6.3.1 门框主体材料 作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料,其燃烧性能不应低于GB8624-2012中表2规定的B级。 6.3.2 防火门芯材料 防火门芯材料性能应符合附录A的规定。
2026-09-02 11:39
-
建筑配电房防火门
发表评论: 不可以,达不到丙级防火门的要求
2026-09-01 11:32
-
小区灭火器检查频率及配置要求
发表评论: GB50444,5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。GB50140,6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
2026-09-01 11:28
-
安全出口借用
发表评论: 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。
2026-08-26 13:48
-
两个单元屋面连接在一起,共用一个实验消火栓。
发表评论: 一个系统最不利点应该只有一个
2026-08-20 15:06
-
EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置
发表评论: 2.1.2 应急电源 emergency power supply(EPS) 用作应急供电系统组成部分的电源。
2026-08-07 17:19
-
引入一条给水管还是必须要二条
发表评论: 消水规:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;