安全出口借用

位于地上厂房三楼,共5000平方,共2个疏散楼梯,现租给两个单位使用,中间用防火墙隔断后在防火墙上开一个甲级防火门,这样两个单位各有一个直通室外的楼梯,和一个相互借用的安全出口(防火墙上的甲级防火门)。请问这样做合规吗?

阳明心 | 2026-08-25 14:34
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友68723 2026-08-26 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m²,且同一时间的作业人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m²,且同一时间的作业人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m²,且同一时间的作业人数不超过20人;
4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m²,且同一时间的作业人数不超过30人;
5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m²,且同一时间的作业人数不超过15人。

yujun500 2026-08-26 15:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范条文中没有明确的规定就不允许借用,工业建筑中无此类条文。可以考虑在中部防火分区防火墙附近设置一个室外梯,两个分区分别通过外廊到这个疏散梯疏散,此法也属于擦边做法

李勤 2026-08-26 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不允许互相借用,你开一个防火门,防火门要求向疏散方向开启,你向哪侧开门?

磨砂猴 2026-08-27 14:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有其他信息就默认一层是一个防火分区,两家单位生产的火灾危险性也相同的情况下,可以考虑划分为两个防火单元。防火隔墙上开两个门。

小唐12321 2026-09-07 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以一个防火分区,火灾危险性也一样,不用防火墙隔都可以