消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

磨砂猴

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 防火门下门框
    发表评论: 你要问,那就是不可以。

    0 0 2026-09-10 10:25

  • 安全出口借用
    发表评论: 没有其他信息就默认一层是一个防火分区,两家单位生产的火灾危险性也相同的情况下,可以考虑划分为两个防火单元。防火隔墙上开两个门。

    0 0 2026-08-27 14:22

  • 两个单元屋面连接在一起,共用一个实验消火栓。
    发表评论: 顶楼连接在一起是建筑连接在一起还是管网连接,如果仅仅是建筑连接在一起,每个单元是独立的环网,那么每个单元都应该设置,如果是管网连接在一起,形成一个大的环网那么设置一个是可以的。

    1 0 2026-08-20 16:05

  • 采用局部应用系统
    发表评论: 可以设置,但是400平方喷头数量大于20个了,需要设置湿式报警阀,消防泵的流量也需要核算。

    0 0 2026-08-20 16:00

  • 疏散走道排烟口
    发表评论: 这样的话,你最好把带标尺平面布局图放出来进行分析。

    1 0 2026-08-17 15:47

  • 疏散走道排烟口
    发表评论: 走道很宽吗?宽度不大于2.5m,长度40m不需要划分防烟分区。

    0 3 2026-08-17 10:51

  • 电石库问题
    发表评论: 电石库属于甲类2项,电石遇水产生的气体主要是乙炔。

    0 0 2026-07-28 09:00

  • 消防水泵出水管应当设置在止回阀前还是应当设置在止回阀后?
    发表评论: 你是否想问的是,止回阀安装是消防水泵出水管还是吸水管?安装在吸水管。

    0 3 2026-06-24 16:50

  • 消火栓软管卷盘的额定工作压力选择?
    发表评论: 系统设计压力,系统工作压力,强度试验压力。这几个之间的关系我们先梳理一下。首先你计算的1.0Mpa是你的系统设计压力,系统工作压力不应大于设计压力的140%,不宜小于120%,那么你的系统工作压力就在1.2-1.4Mpa(具体数值你可以查看消防水泵的铭牌)试验压力根据管道材质又分了好几种,图纸设计的强度试验压力是1.8Mpa,是合理的。最后软管卷盘的额定压力是要大于你的系统工作压力,不是设计压力。所以软管卷盘的额定压力选型是要大于1.2-1.4Mpa。

    1 0 2026-05-22 16:30

  • 公共建筑的走道和房间
    发表评论: 关于第二问我说说我个人的观点,宽度不大于2.5m的走道(也是最常见的走道),大于60m是需要划分防烟分区。而对于仅走道需要排烟的自然排烟窗的面积要求是两端都需要设置不小于2平方的排烟窗,这个时候对于大于60m的走道,每个防烟分区两侧设置都设置排烟窗就很困难(也可以开在侧墙上,不过这种方式对于双面布房的走道,不仅排烟效果不太理想,而且会浪费一些使用面积)。所以采用机械排烟更合适。结论:你很可能是在某篇文章里看到的,如果你确实看到过这么一条规范的话,你可以试试在你们当地的验收指南里找找。

    2 0 2026-05-22 15:01

  • 消防按钮设置要求
    发表评论: 你好,真心请问一下,启泵需要一个无源的闭合信号。按下消火栓按钮并没有输出闭合信号。怎么去实现这个启泵功能?

    0 0 2026-03-06 15:12

  • 喷漆库的自动灭火设施选择
    发表评论: 1、水喷雾系统从结构形式上来说也是属于雨淋系统一种,也是用雨淋阀来控制。喷漆房使用水雾喷头是更好的。2、七氟丙烷也可以扑救液体火灾,至于对人员的伤害,主要是看实际应用的灭火浓度是否大于该气体的无毒性反应浓度。

    1 0 2026-01-26 11:24

  • 厂房和仓库能否建在一栋楼里
    发表评论: 我觉得审图老师说的是正确的。建筑类别和建筑使用性质这两个概念要分清。一栋建筑只有一个建筑类别,但是可以有多个使用性质场所。

    0 0 2026-01-19 09:31

  • 各位前辈,位于4楼430平方米的大空间网吧是否需要防火分隔
    发表评论: 我个人比较认可这种说法,也觉得这种说法更符合实际应用。在使用功能已经形成单独空间的基础上加强防护(形成防火单元),过度的分隔可能导致日常运营极大影响。比如有些夜店可能中间舞池就100多平方,加上卡座、DJ台等远远大于200平,这种分隔并不现实。

    0 0 2026-01-14 11:29

  • 住宅三合一前室
    发表评论: 必须设置机械加压送风,不能用自然通风。

    0 0 2025-12-31 10:29

  • 专家要求机械车位的喷淋水量按照50L/S,并且喷淋泵也要从40L/S变更为50L/S,理论依据是什么
    发表评论: 1、流量50L/s的问题,这个需要核算作用面积里的喷头数量,机械车位可能会因为结构形式的不同,喷头数量会增加。2、如果设计流量变大了,泵自然要满足所需要的流量么。增加流量也可以根据现场以及实际情况选择并联水泵,这样成本可能会小一点。

    0 0 2025-09-25 10:00

  • 锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
    发表评论: 通规废除了建规不能设置的要求,但是要采取爆炸危及其他区域的措施。

    0 0 2025-09-25 09:35

  • 疏散走道两侧隔墙是否非得砌到结构板或者梁?
    发表评论: 丙厂内辅助用房需要2小时防火隔墙和1小时楼板和厂房分隔,疏散走道也属于辅助用房内的,类比题主说的辅助用房层高不高,那么辅助用房的顶板就需要不低于1小时(一级耐火等级1.5小时)

    0 0 2025-09-22 16:57

  • 单连锁预作用系统
    发表评论: 题主说的应该是没有设置气泵的预作用系统吧。首先干式或者预作用系统都需要设置快速排气阀。没有设置气泵的预作用系统不需要在快速排气阀前设置电动阀或者电磁阀。

    0 0 2025-09-05 14:09

  • 灭火器危险级别中工厂总控制室和分控制室是哪个区域?
    发表评论: 这里的控制室主要指的工厂生产所设置的各种控制室,比如监控各生产设备运行状况的调度室等等。也包括消防控制室。

    0 0 2025-09-05 11:00

积分
51
提问
5
回答
46

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭