消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内

专家:您好,有一栋五层半的公共建筑,每层面积1600平米,锅炉房就建在空白位置,锅炉房高度有两层楼高,计划在四楼开电竞酒店,消防验收能过吗

苯苯 | 2025-09-23 17:00
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

罗马苏丹 2025-09-24 08:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

锅炉房严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位

你这个锅炉房都贴着客房了

李勤 2025-09-24 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

徐海金 2025-09-24 17:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

锅炉房下的电竞酒店,电脑数量不要大于床位数量,不要超5人,应该可以。实在不行采用双层楼板隔腔,规避贴邻。

磨砂猴 2025-09-25 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

通规废除了建规不能设置的要求,但是要采取爆炸危及其他区域的措施。

新科—危立腾 2025-09-25 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

虽然加双墙能从字面规避贴邻的问题,但是看这个布局疏散条件也不好,隐患挺大

我是小鱼鱼 2025-10-14 14:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下,位于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m,其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外墙部位,不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道。

图中的这个锅炉房贴邻主要疏散通道,显然不行

关闭

关闭

手机APP下载