这条规范的排烟系统是单指机械排烟,还是涵盖自然排烟与机械排烟?自然排烟是否需要设置补风口?
发表评论: 也是需要的
2025-10-17 17:30
-
电动自行车“飞线充电”,违反了哪一条法律法规?
发表评论: 消防法:第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; (七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
2025-10-14 08:47
-
增加室外楼梯是否需要设置防烟前室
发表评论: 不需要,防烟前室是防烟气进入,室外楼梯都室外了,不需要在加前室防烟!
2025-10-14 08:37
-
火灾报警阻燃耐火电缆明配管需要涂防火涂么?有相关规范要求么?现实中防火电缆明配管还涂防火涂料
发表评论: 不需要,搞不懂现在为什么刷个大白的意义是什么?
2025-10-14 08:33
-
占地面积小于3000平方的公共建筑(幼儿园)消防车道借用市政道路是否可行
发表评论: 很难,市政同意吗?绿化树木要砍园林同意吗?路边保证不会画停车位?
2025-10-14 08:32
-
是否可以借用相邻防火分区、封闭楼梯间的消火栓。
发表评论: 防火门的可以,卷帘、窗不行
2025-09-24 17:54
-
厂房内的甲类中间仓,需要考虑泄压吗?
发表评论: 需要
2025-09-24 17:53
-
关于消防水泵出口试水阀的管径要求
发表评论: 就是DN65
2025-09-24 17:53
-
锅炉房与酒店能否在同一栋公共建筑内
发表评论: 锅炉房下的电竞酒店,电脑数量不要大于床位数量,不要超5人,应该可以。实在不行采用双层楼板隔腔,规避贴邻。
2025-09-24 17:52
-
别墅或跃层户内的楼梯算不算疏散楼梯?
发表评论: 满足室内疏散距离可以按走道,长度按1.5倍楼梯投影长度,
2025-09-24 17:43
-
2002年的人字顶砖木结构单层厂房,是属于三级还是四级耐火等级
发表评论: 以木柱承重的建筑,其耐火等级应按四级确定
2025-09-24 17:41
-
5层建筑高度18米公共建筑的封闭楼梯间首层疏散门需要直通室外吗?
发表评论: 直通室外或扩大封闭楼梯间!扩大封闭楼梯间要用防火门!
2025-09-24 17:37
-
【图】消防应急灯可以固定在电气金属槽盒上吗?
发表评论: 不可以,要加接线盒!
2025-09-24 17:35
-
关于消火栓8301模块总报反馈
发表评论: 你查一下线路,多线模块和总线模块,之前一个风机和你一样的情况,总线模块的接线接错了
2025-06-26 09:32
-
室外变电箱
发表评论:
2025-03-10 17:19
-
预作用灭火装置-空压机组是否可以单独采购?
发表评论: 那如果空压机坏了,是不是整个预作用报警阀组也得一起换?
2025-03-10 08:52
-
内蒙古要求100MW以上大型储能电站应建立企业专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。请问企业专职消防队应该怎么配置?需要配套哪些建筑和消防设施?
发表评论: 城市消防站建设标准 建标152-2017 >
2025-03-03 09:09
-
室外变电箱
发表评论: 符合,与建筑防火间距3米 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m
2025-03-03 08:30
-
消防站设置的法律或行业依据
发表评论: 你说的是微型消防站吧?
2025-03-03 08:28
-
判断防烟分区净高的问题
发表评论: 空间净高按如下方法确定: (1) 对于平顶和锯齿形的顶棚,空间净高为从顶棚下沿到地面的距离。 (2) 对于斜坡式的顶棚,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离。 (3) 对于有吊顶的场所,其净高应从吊顶处算起;设置格栅吊顶的场所,其净高应从上层楼板下边缘算起。