关于消火栓8301模块总报反馈

大家好,问下海湾5000的主机,最近消火栓泵总报反馈,可是现场泵没有动作,(把反馈线挑了还报反馈)总是误报而且自己还恢复,(几乎每天都反馈一次)模块已经换过一次,请问下这是什么原因,该怎么解决

幺久 | 2025-06-25 20:09
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

青春再见 2025-06-26 06:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

控制柜内部元件问题,比如继电器或者接触器。

或者反馈线的问题,比如潮湿的原因。

沉默   回复: 青春再见2025-06-26 08:51

反馈线都拆了,不会,会不会重码了,改个地址码看看

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-06-26 08:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

查看线路,怀疑线路、模块有受潮湿部位。

EHS-DL 2025-06-26 08:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

大概率是泵控制柜内继电器触点老化可能产生微弱电流泄漏,或继电器复位异常导致虚假反馈信号。另一种可能是主机反馈端口的滤波电路损坏或主板元件老化,可能误解析干扰信号为有效反馈。

解决办法:短接泵控制柜反馈输出端子,若主机仍误报 → 故障点在泵控制柜之后;若不报 → 更换泵控制柜内继电器;

将该模块反馈线临时接入其他正常输入端口,观察是否仍误报,确认原端口是否损坏。

徐海金 2025-06-26 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你查一下线路,多线模块和总线模块,之前一个风机和你一样的情况,总线模块的接线接错了

牛丫头消防课堂 2025-06-27 00:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看继电器吧,大概率是继电器节点黏连或者接线松动了。

再就是看看低压压力开关、流量开关是不是一直发出启泵信号。