  • 移动干粉灭火装置中非储压式干粉储罐是否属于压力容器?
    发表评论: 我个人理解:非储压式干粉储罐本身不属于压力容器;但驱动气体瓶 / 燃气发生器属于压力容器。

    0 0 2026-05-24 16:01

  • 水利项目的高压电缆竖井内,前室和楼梯间的加压送风和余压监控系统需要设置吗?
    发表评论: 前室和楼梯间是否要做加压送风 + 余压监控,不看 “水利项目”,也不看“高压电缆竖井” ,只看这栋建筑的高度、功能和疏散楼梯 / 前室的防烟方式;和 “高压电缆竖井” 本身没关系。

    0 0 2026-05-24 16:00

  • 稳压泵采用变频器控制,稳压运行是否合规?
    发表评论: 稳压泵应由压力开关 / 压力变送器控制启停;强调的是压力自动启停,没禁止变频。每小时启停次数与气压罐设置及电接点压力表设定值有关,与是否采用变频控制无关。

    0 0 2026-05-24 15:58

  • 求教,下沉式广场疏散宽度已哪个计算为最大宽度
    发表评论: 按照你给的图,不管哪个分区发生火灾,通过下沉式广场疏散的宽度都是2*1.8(门洞宽,净宽以设计为准)

    1 0 2026-05-24 15:55

  • 排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?
    发表评论: 补风管道不强制按 “排烟高压” 板厚执行,仅排烟风管才强制可按高压;补风按自身压力等级, 最小厚度即可,不用跟排烟一起加厚。 一、排烟风管为什么按高压: 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。 目的:火灾时承受280℃高温烟气,防止变形、塌陷,属于安全加强,不是因为运行压力真的是高压。 严密性:排烟风管严密性按中压,只是板厚按高压。 二、补风管道,规范没有要求补风与排烟同等级加厚。 原因: 补风输送常温新鲜空气,不接触高温烟气,无高温变形风险。

    0 0 2026-05-24 15:52

  • 采用早期抑制快速响应喷头时持续喷水时间如何考虑
    发表评论: 首先执行5.0.16 条,除本规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。理由是快速响应喷头已经加大流量和压力,一般情况下,1h内可以把火扑灭;

    0 0 2026-05-24 15:49

  • 这证书能在消控室值班吗?
    发表评论: 这张证书不是国家认可的消防设施操作员职业资格证书,属于机构颁发的内部培训类证明,效力有限,无法作为法定从业资质。

    0 0 2026-05-24 15:45

  • 公共建筑的走道和房间
    发表评论: 规范只规定民用建筑内长度大于20m的疏散走道、公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的房间,要求设置排烟;依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.1.1条, 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。所以没有规定什么时候必须机械排烟,只要自然排烟满足要求,就可以自然排烟。但是在条文说明一段话,应考虑高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响会较大,一般采用机械方式较多。

    0 0 2026-05-24 15:43

  • 关于丙类厂房内存放物料,是否必须建立中间仓库?
    发表评论: 只要是存放较多的存放原材料、半成品或成品,无论其火灾危险类别如何,依据《建筑设计防火规范》第3.3.6 条,都应该设置中间仓库,理由是3.3.6 条都给出具体的防火分隔要求。3.3.6 条,厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:     1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;     2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;     3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;

    0 1 2026-05-24 15:39

  • 小区物业需要编制哪些消防管理制度以及消防操作规程
    发表评论: 依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第十八条  单位消防安全制度主要包括以下内容:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩;其他必要的消防安全内容。

    1 0 2026-05-24 15:31

  • 中庭与周围分隔
    发表评论: 你的意思是总建筑面积4750㎡吗?设置喷淋了的话,总面积4750㎡,不超过一个防火分区,可以不划分防火分区;但是那样与中庭区域联通门很多,要求甲级门

    0 0 2025-12-30 21:32

  • 预作用阀组构成
    发表评论: 一般是这样的,但是也有单阀体预作用装置;多数是组合阀体的预作用,,也就是下面是雨淋阀,上面是湿式阀,关于阀组结构和要求,看看《自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置》 GB5135.14-2011

    1 0 2025-12-30 20:26

  • 自然通风的疏散楼梯间,是否允许平开窗?
    发表评论: C1和C2是靠外墙吗?外窗可以;但是如果你楼梯间设了加压送风,就不能设置开启外窗;C1和C2向内开,影响疏散,疏散和通风打架,改成向外开或者悬窗

    1 0 2025-12-30 20:24

  • 住宅三合一前室
    发表评论: 第一,看你前室2个外窗,可以考虑采用自然通风,保证不小于3㎡开启面积;第二,要注意C1815与右侧B户C1515之间距离不应小于1m;第三,水井被遮挡,疏散和救援冲突;第四,普通电梯与消防电梯在一个前室,要求层门耐火极限、防水性能等要满足消防电梯要求;

    0 0 2025-12-30 20:20

  • 共用消防设施的维保规定
    发表评论: 依据《中华人民共和国消防法》(2021年版)第十八条 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。     住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。

    0 0 2025-12-30 20:10

  • 石油化工企业的甲类仓库,需要设置火自报系统吗?
    发表评论: 依据《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)第8.11.7 条,烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统,并配置干砂、蛭石、D类干粉灭火器等灭火设施。 8.11.8 建筑物内消防设计,本标准未做规定者,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定执行。

    1 0 2025-12-30 20:07

  • 消防给排水
    发表评论: 不管是消防设施,通用规范还是原来的消水规,就地的水位显示装置是就地的,但消防控制室也要显示水池以及高危消防水箱的液位

    1 2 2025-12-23 17:23

  • 城镇燃气工程:燃气锅炉房的锅炉间和燃气计量间是否需要进行爆炸危险区域划分和防爆设计?
    发表评论: 一般情况下,这些区域可以设置可燃气体探测报警系统,是因为害怕剂量的表计或者是操作的时候有可能会漏气,但应该不属于爆炸危险区域

    0 0 2025-12-23 17:21

  • 常闭防火门变为常开防火门
    发表评论: 首先,常闭防火门改成常开防火门,需要增加防火门监控器,实现防火门联动关闭,也就是说,发生火灾时,如何可靠的自动关闭?如果有消防控制室,还应该在消防控制室能看到防火门状态

    0 0 2025-12-23 16:43

  • 地下负一层酒吧
    发表评论: 你现在设置存在有两个问题,地下一层的购物娱乐场所,每个厅室的面积不应超过200地下歌舞娱乐场所及时设置了自喷防火分区的面积最大到1000,不能按照商业营业厅

    0 0 2025-12-23 16:42