各位老师,楼梯间原为常闭式防火门,因人员来回出入,在加装电磁释放器和防火门系统后,能否更换成常开防火门。

小小白白 | 2025-12-22 08:31
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

赵吏 2025-12-22 09:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要综合考虑加压送风系统,避免送风时防火门仍保持敞开

EHS-DL 2025-12-22 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以更换,最好先向消防部门申请并通过审批。

追风赶月 2025-12-22 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以更换。

12222刚刚 2025-12-22 14:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然可以,本来这个位置就建议用常开式的,得断电后能自动关闭

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,常闭防火门改成常开防火门,需要增加防火门监控器,实现防火门联动关闭,也就是说,发生火灾时,如何可靠的自动关闭?

如果有消防控制室,还应该在消防控制室能看到防火门状态

李勤 2025-12-25 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以更换,首先敞开防火门要有防火门监控主机、并在火灾时能联动关闭,

                 第二,毕竟改变原有图纸设计,建议报备

消防网友2767 2026-03-28 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,按规范要求是常闭防火门,验收不过。后期自己加塞变为常开,消防检查的时候也会要求变为常闭

sail 2026-08-25 14:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以更换,加电动闭门器,但是需与设计单位确认。