消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

程程程

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 厨房防火分隔
    发表评论: 不满足要求。厨房与食堂之间应采用乙级防火窗,当采用防火玻璃分隔时,可以看作固定防火窗,但C类防火玻璃没有隔热性,应采用A类防火玻璃。

    0 0 2026-11-14 00:37

  • 商业综合体,地下一层,大防火分区内,拟分隔一些小房间做仓库,是否可以采用轻钢龙骨+防火岩棉+双面石膏板的工艺做隔墙?
    发表评论: 可以。需要注意的是组合构件的耐火极限不应低于2.0h,不是所有材料都可以,需要注意厚度和岩棉密度。

    1 0 2026-11-14 00:24

  • 2个单位共用一个消防水泵房,关于控制室、启泵、联动的疑问
    发表评论: 首先,两个及以上单位管理或使用的,应明确各方责任,或共同委托管理人,宜属于同一物业管理单位管理。回答1、关于消防联动,当建筑群设有两个及以上消防控制室时,应确定一个主控制室,共同使用的设备,如消防泵,应由主消控室控制,其他不共用的如风机等,可以各自控制,也可以由主消控室控制。回答2、消防水池、高位消防水箱由主控制室显示即可。回答3、A单位厂房的消火栓按钮应联动启动消防泵,但是应由主消控室联动,如果A单位消控室不是主消控室,则应将报警信号传送至B单位消控室,由B单位联动启泵。

    0 0 2026-11-10 02:57

  • 公共建筑内走道划分两个防烟分区,自然排烟窗间距不大于30m,在走道两端开够地面面积2%的排烟窗是否合理
    发表评论: 自然排烟窗间距不大于30m,无法得出是否合理的判断。规范规定的是防烟分区任一点到最近的排烟窗的距离,排烟窗的间距不做要求。在走道两端开够地面面积2%的排烟窗,也无法得出是否合理的判断。两个防烟分区应满足各自的要求,分开计算。已经分成两个防烟分区了,还是在整个走道两端开窗的话,大概率是不满足的,未表述清楚,无法判定。另外,是不是按地面面积2%计算可行也不一定,当走道旁边的房间全都设有排烟时,可行;当走道有房间没有排烟设施时,应在防烟分区两端各设置不小于2平方的窗,窗的间距应大于防烟分区长度的2/3,问题未表述清楚,无法得出结论。

    0 0 2026-11-10 02:38

  • 疏散门平时锁闭
    发表评论: 不能上锁。防火通规7.1.7 疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。7.1.7条文说明:疏散门应具备在火灾时能从室内外任何一侧开启的功能,不应因平时的管理和限制导致疏散门无法在火灾时开启。

    0 0 2026-11-08 00:18

  • 气体灭火系统控制器可以设置在防护区内吗
    发表评论: 没有规范要求必须设置在防护区外,但是要方便紧急情况操作。当设置在防护区内时,如果发生火灾,要查看是否在自动档,或者手动档要调整成自动档,老机器和一些新的机器没法在防护区外设置切换开关。如果设置在防护区内,建议要有切换开关能控制。

    0 0 2026-11-08 00:08

  • 大于500m³,小于1000m³的消防水罐可否不按消水规4.3.6条设置2座
    发表评论: 有专门规范,从其专门规范,消防水罐在中间增加一道墙不现实,受力问题比较大,当其中一个罐检修时,可能会有受力不匀损坏的风险。

    0 0 2026-11-07 23:51

  • 民用建筑灭火器配置
    发表评论: 建筑设计防火规范8.1.10 高层住宅建筑的公共部位和公共建筑内应设置灭火器,其他住宅建筑的公共部位宜设置灭火器。     厂房、仓库、储罐(区)和堆场,应设置灭火器。规范只规定了高层住宅需要设置,5层的住宅不是高层住宅,没有要求设置,可以不设置,在可以不设置的前提下,配置了已经蛮好的,不用强求必须符合规范,可以算是配置合理但不合规。

    0 0 2026-11-07 23:46

  • 玻璃喷淋头褪色
    发表评论: 从外观上看已经不合格了,可能已经失效了。无外墙的场所,建议按车库出地面的坡道的要求,采用易熔合金喷头,防止冻坏,提高安全性。

    1 0 2026-11-04 00:44

  • 2m³小型丙烷钢瓶可燃气体报警装置设置
    发表评论: 先判断一下建筑的消防负荷等级,三级可以不设置,仅由一路供电。当负荷等级高于三级时,需设置ups。实际使用中可以设置一台消防电源柜,跟可燃气体报警控制器差不多大,里面也是设置电池,这样一来就由两套电池供电了,实际可行,但可能不满足规范要求。

    0 0 2026-10-24 00:15

  • 歌舞娱乐场所中的网吧包间中还能在做套间吗?有哪条规范依据
    发表评论: 可以,规范没有禁止即可为。套房总体算一个房间,可以查找石老师专题,有见过专门的分析。

    0 0 2026-10-24 00:04

  • 歌舞娱乐场所中的网吧包间中还能在做套间吗?有哪条规范依据
    发表评论: 歌舞娱乐场所的规定,不适用于游艺场所。

    0 0 2026-10-24 00:01

  • 自动跟踪定位射流灭火装置
    发表评论: 要分情况看:比如在考虑疏散距离能不能增加25%,防火分区面积能不能增加1倍,室内消火栓的流量能不能折减,这些可以算;当在计算排烟量,热释放速率的取值时,因高度较高,水流相对集中,降温效果不足,不能算。

    0 0 2026-10-23 23:54

  • TSG2021与气体施工规范要求冲突,应该按哪个执行呢?
    发表评论: “不适用于仅在灭火时承受瞬时压力的消防灭火用气瓶”有个条件是瞬时压力,气体灭火系统如二氧化碳、七氟丙烷不属于此类,它们承受长期压力。如厨房灭火系统盛装灭火药水的钢瓶,平时常压,灭火时由气体钢瓶(通常氮气)向灭火药水钢瓶充压,使灭火药水喷出,可能这种钢瓶不适用。

    0 0 2026-10-17 00:08

  • 请问厨房用碳氢油作燃料时,对油箱的设置有哪些要求
    发表评论: 建规5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:    1 当总容量不大于15m³,且直埋于建筑附近、面向油罐一面4.0m范围内的建筑外墙为防火墙时,储罐与建筑的防火间距不限;    2 当总容量大于15m³时,储罐的布置应符合本规范第4.2节的规定;    3 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。

    0 0 2026-10-12 23:48

  • 柴油机消防水泵的储油箱是否一定要设置在储油间内
    发表评论: “机房内设置储油间时……”这条不适用此问题,这条是如果设置,应该怎么设置,现在要不要设置还没定,就讲要怎么设置,不适用。

    0 0 2026-10-12 23:41

  • 关于喷淋系统侧支管连接机械三通的疑问
    发表评论: 没有明文规定必须逐级变径,可以开,但你这个支管太大了点,没有这么大的支管。如果是配水管的话照样可以开,开出来的短立管就只支管。

    0 0 2026-10-09 00:27

  • 河南现在是否允许公建的地下封闭楼梯间通过地上的扩大封闭楼梯间再到室外?
    发表评论: 可以扩大封闭楼梯间直通室外,但不能地上地下在一个扩大封闭楼梯间。

    0 0 2026-10-08 23:53

  • 屋顶排烟风机出口与正压送风机口水平距离只有10米 ,这个问题如何改正
    发表评论: 将其中一类风系统设备的出口管道水平加长至20m,或者将排烟风管出口加高到垂直间距6m。

    0 0 2026-10-08 23:52

  • 充电桩车库防火单元之间开设的连通补风口设置的普通熔断关闭70°防火阀,是否需要设置监视模块?
    发表评论: 防火单元之间不能开设连通补风口。规范明确规定了防火门、防火窗等防火分隔设施不得作为补风的入口。如果是补风管穿越防火分区,仅服务于另一个防火分区,则设置70度防火阀,需要设置模块。

    0 0 2026-10-08 23:48

积分
22
提问
0
回答
22

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭