防火阀设置
发表评论: 穿越防火分区处,设置一个就行。如果防火隔墙两边都设置,则安装距离200以内。11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能: 1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 排烟管道穿越防火分区处。
2026-09-21 09:09
-
风机是否需要3C认证
发表评论: 1、目前不是强制认证;强制认证产品如下图:2、阀门处在过渡期。https://www.tfri-rz.com/html/notice/detail_2025_10/11/3277.html?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJkb2NfcG9zaXRpb24iOjAsImRvY19pZCI6ImJkMDUxYTIzMDIzYmZkMzEtODBmNDc3M2Q2OTQwMzRjNCIsImlubGluZV9kaXNwbGF5X3Bvc2l0aW9uIjowfQ%3D%3D
2026-09-20 22:02
-
是否需要设置排烟(KTV,每个包间面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡,无窗,根据《通规》8.2.5.2条包间内是否需要设置排烟))
发表评论: 你可以参考本省的设计解释,举例:河南省的豫建设计{2023}278号文件3.3.2 《建筑防火通用规范》GB55037一2022第8.2.2条第6款,设置在地下或半地下室、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,是否每个房间不管面积大小,均应设置排烟口?如果每个房间均设置排烟口,如需设置补风,补风可否送至走道? 答:设置在地下或半地下室、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,每个房间均应设置排烟口,补风可送至走道。
2026-09-20 21:54
-
2008年设计一类高层办公楼现在改造为公寓仍为一高层公共建筑,高位水箱需要改造吗
发表评论: 不同地区对于既有建筑改造的定义略有不同。需要设计确认一点:办公楼改造为“公寓”,属于哪一种情况。1、属于局部改造(功能未改变)2、整体改造(功能改变)。
2026-08-17 10:13
-
消火栓箱内的配件必须与消火栓箱是同一生产厂家吗?
发表评论: 不强制统一厂家。但是必须各自为合格产品,且接口规格一致、能够可靠连接并满足正常工作。
2026-08-05 18:02
-
高位消防水箱的补水管是和生活用水共用还是独立设计?
发表评论: 可以与生活给水系统共用,需要保证进水管不应淹没出流。空气间隙≥150mm。一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:7.但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;(此条:允许利用生活给水管网补水)6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;(增加措施:进水管高出溢流水位:100-150mm要求)二、建筑给水排水设计标准 GB50015-2019 3.3.6 从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定: 1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;(强条)
2026-08-03 09:15
-
配电室长度超过7m时,应设2个出口,并宜布置在配电室两端。
发表评论: 不包含电池室。指的就是设计图纸定义的配电室。举例:低压配电室、高压配电室、配电装置室。
2026-08-03 08:50
-
信号阀是否为每层一个还是每个防火分区一个
发表评论: GB 50084-2017 第6.3.1条:“除报警阀组控制的洒水喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
2026-08-03 08:29
-
维保公示牌上面,担任消防项目负责人和中级操作员都是同一个人,可行吗
发表评论: 总队说行就可以。建议看看江西省有没有地方规定。河南省不行《DB41T 2567-2023 消防技术服务机构服务规范(河南)》第5.3.4条 规定:5.3.4同一项目的技术负责人、项目负责人和操作人员应由三名具有相应资格的不同人员担任。
2026-05-08 17:33
-
七氟丙烷气瓶检测
发表评论: 1、根据国家标准及规范《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021规定:P49表9-1钢瓶使用超过3年,必须对钢瓶进行强度检测及气密性实验2、钢瓶使用20年,强制报废。《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021:P12表3-5。3、费用包含:钢瓶需要运走检测,药剂需要重新重装,拆卸运输安装费用。总计3项费用。
2026-05-06 15:47
-
消防软管卷盘供水管道的材质
发表评论: 镀锌钢管
2026-05-06 10:25
-
消防水带正常储存下的报废年限
发表评论: 国家标准没有要求。北京市消防救援总队回复https://bj.119.gov.cn/xfjy/site/interaction/view
2026-05-06 10:25
-
消防控制室和消防水泵房的门直通室外,需要设置防火门吗?
发表评论: 一、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.3条: 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门。特殊情况:但下列情形的设备房中直通室外的门仍应采用乙级或甲级防火门,当在这些设备房的门洞 口上方设置了耐火极限不低于l.OOh,挑出深度不小于1.0m、宽度不小于门洞 口宽度的防火挑檐时,可以不采用防火门。--建筑防火设计常见问题释疑二、湖南省《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》(2024版) 第6.0.9条消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、普通电梯机房、加压送风机房、排烟机房、空调机房、锅炉房、柴油发电机房等在首层或屋面直接开向室外的疏散门,当与相邻建筑的防火间距满足规范要求时,可采用普通平开门。三、浙江省《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南2025》4.2.19 疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电 梯机房等直接开向室外或室外平台的疏散门,可采用普通门。四、山东省《山东省建设工程消防设计审查验收疑难解析2.0》1.2.15 消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、空调机房等设备房直通 室外的疏散门,是否必须设置为防火门? 答:上述设备房直通室外的疏散门,是否设置为防火门应根据设备房 的火灾危险性、周围环境条件和门洞上方是否开设门窗洞口等情形确定。 当同时满足下列条件时,其直通室外的疏散门可不设置为防火门: 1 该设备房直通室外的门洞口上方设置耐火极限不低于 1.00h、外挑深 度不小于 1.0m、宽度不小于门洞口宽度的不燃性防火挑檐; 2 与相邻建筑防火间距、防火构造措施等符合标准有关规定。
2026-05-06 10:12
-
甲类厂房走道排烟
发表评论: 条文解释:有爆炸危险的甲、乙类厂房(仓库),你看看甲类是否有爆炸危险性,根据物料综合判断
2026-04-27 18:02
-
甲类厂房走道排烟
发表评论: 一、GB 55037-2022 第8.2.2条 8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施: ; 10 建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。 二、GB 50016-2014(2018) 第8.5.2条 8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: 4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。三、配套办公生活区的疏散走道:参照各省市消防设计审查验收问题回复。
2026-04-27 09:11
-
干粉灭火器
发表评论: https://bj.119.gov.cn/xfjy/site/interaction/view 北京市消防救援总队回复:年检、维修使用期限
2026-04-27 08:45
-
消防维保已经包含了测试,为什么还需要年度消防检测
发表评论: 中华人民共和国消防法(2021年版) :第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;北京市消防救援总队回复:维保单位、年度检测单位可以是同一家
2026-04-27 08:39
-
生产车间除尘管道上的防火阀,是消防设备吗?归消防维保管吗?
发表评论: 不属于。
2026-04-23 14:40
-
消火栓水枪选用
发表评论: 火灾危险性高、热辐射强、需要隔离掩护或冷却保护的场所。消防水枪 GB8181-2025 3.5 开花水流 safeguarding water stream 水滴平均粒径大于1mm,用来降低热辐射的伞形水射流。3.7 直流开花水枪 nozzle with a solid stream a_n_d a safeguarding water stream 既能喷射充实水流,又能喷射开花水流,并具有开启、关闭功能的水枪。
2026-04-23 14:37
-
气体灭火储瓶间的门
发表评论: 确认一下图纸,确认开启方向,在确定防火门的耐火等级确定甲级还是乙级防火门。建议甲级防火门1. GB 50098-2009第4.2.4条:常闭的甲级防火门; 4.2.4 下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定: 1 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/㎡火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门; 2.GB 50016-2014(2018) 第6.2.7条:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。3.GB 50370-2005 第6.0.5条:6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;