高位消防水箱的补水管是和生活用水共用还是独立设计?

自喷以及消火栓系统的水箱补水的管路,是通过生活供水补水,还是独立的管网进行补水,有相关规范吗?

的的发 | 2026-08-02 15:12
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2026-08-03 08:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水源可共用‌:补水管可从生活给水系统取水,但‌水箱宜独立设置‌;若合用储水箱,必须确保消防水量不被生活用水挪用 。

追风赶月 2026-08-03 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以与生活给水系统共用,需要保证进水管不应淹没出流。空气间隙≥150mm。

一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:

7.但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;(此条:允许利用生活给水管网补水)

6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;(增加措施:进水管高出溢流水位:100-150mm要求)

二、建筑给水排水设计标准 GB50015-2019 

3.3.6 从生活饮用水管网向下列水池(箱)补水时应符合下列规定:    

1 向消防等其他非供生活饮用的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm;(强条)

EHS-DL 2026-08-03 10:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以由生活供水补水。可依据GB 55020-2021第3.2.8条和第3.2.9条推导出来。