住宅空调机位凹槽防火合规性咨询
想请问大家一下,在收房验房过程中,对我家厨房外侧空调机位区域的防火设计存在疑问,特向贵部门咨询,希望得到解答。 一、现场实际情况 我家厨房外墙外侧设有一条南北向长条区域,标注为 "设备平台"。 该区域内部分为多段,其中两段设有楼板安装空调,其余多段上下贯通、无楼板遮挡,从本层可直接仰视看到上层及下层空间,竖向贯通至楼顶。 该区域外侧围护为竖向金属栏杆。 燃气立管沿该区域竖向敷设,并临近空调,穿楼板
-
消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
市政道路(消防车道)距离住宅出入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
-
柴油发电机房的门需要是防火门吗
柴油发电机房的门需要是防火门吗 有具体规范解释吗
-
消防高度的认定问题
老师您好,我有个问题咨询下,有一栋17层的住宅,室内外高差是0.15m,层高是3.15m,面层是0.25m,那么消防高度我们可以算为:0.15+17*3.15+0.25=53.95m,然后我们在屋面层凸出来了一个小房间,层高3.0m,顶层设置套内楼梯,作为顶跃户型,突出屋面的房间加上出屋面楼梯间及电梯机房总面积不超屋面面积的1/4,那么消防高度计算时需要算上突出屋面的房间屋顶么?
-
医院综合病房楼的避难间, 最外侧无砖墙只有玻璃幕墙,玻璃幕墙有耐火极限要求吗
医院综合病房楼的避难间, 最外侧无砖墙只有玻璃幕墙,玻璃幕墙有耐火极限要求吗?它对外可开启的窗户采用乙级防火窗。《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)的5.1.2要求建筑非承重外墙1.0h,对幕墙有用吗?
-
成都地区地方标准要求运动健身场所不得设置在四层及以上,哪个文件有此规定
成都地区地方标准要求运动健身场所不得设置在四层及以上,哪个文件有此规定
-
消防报警,联动线路做明敷管用不用刷防火涂料
消防报警,联动线路穿金属管用不用刷防火涂料
-
关于防火分区的划分问题
初始设计为1个防火分区,中间用门斗分为2个部分之后,会被认定变成2个防火分区吗?
-
防火分隔的规范
仓库仓房面积达到多少要建立防火分隔
-
丁类厂房升级丙类厂房,加了钢结构夹层,建筑防火与消防给水请教各位前辈
丁类厂房升级丙类厂房,做了夹层,他场所内疏散到封闭楼梯间有一个往下走的楼梯到防火门,这个楼梯有啥要求吗,还有,原本水系统是轻便消防水龙,现升级为消火栓系统,消火栓的设计需要注意哪些问题