  • 人防区域平时封存,战时才启用,可以不设平时需要的消防设施吗
    发表评论: 人防区域平时封存,战时才启用,不适用于《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009

    0 0 2026-10-21 15:18

  • 旋转楼梯不能作为疏散楼梯
    发表评论: GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》踏步尺寸(GB 50352-2019 表 6.8.10,最小宽度 / 最大高度,m): 以楼梯为主要垂直交通的公共建筑:0.26 / 0.165 住宅公共楼梯、以电梯为主的多层公共建筑及高层裙房:0.26 / 0.175 以电梯为主的高层和超高层建筑楼梯:0.25 / 0.180 住宅套内楼梯:0.22 / 0.200 其他构造(GB 50016 第 6.4.7、6.4.8 条): 疏散楼梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上下两级平面角度≤10°,距扶手 250mm 处踏步深度≥220mm 公共疏散楼梯两梯段及扶手间水平净距≥150mm 梯段内每个踏步高度、宽度应一致

    0 0 2026-09-29 08:56

  • 甲类仓库双氧水
    发表评论: 60% 双氧水(甲类第 5 项)厂房 / 仓库:可以设置自动喷水灭火系统,但不能用普通湿式喷淋,必须采用水喷雾 / 雨淋系统,同时有严格限制条件一、规范核心依据 GB 50016-2014(2018 版)8.3.1 自动喷水仅不宜用水保护 / 灭火的场所禁用;60% 双氧水不属于忌水物质,MSDS、应急救援指南明确:雾状水、大量水是首选灭火剂,水可冷却稀释、抑制双氧水高温分解爆炸,不会加剧危险。 GB 50016 3.3.3 甲类厂房 / 仓库设置自动灭火系统后,防火分区面积可翻倍,条文未排除甲 5 项氧化剂。 GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》 强氧化剂甲类场所禁止普通湿式闭式喷淋,应采用雨淋系统 / 水喷雾灭火系统(开式、大流量、快速全覆盖冷却)。 GB 55036-2022《消防设施通用规范》 甲类危险化学品场所,灭火系统需具备快速控温、持续大水冷却能力。 二、关键区分:不能用湿式喷淋,只能用水喷雾 / 雨淋1. 为什么普通湿式喷淋不行(验收必卡) 闭式喷头启动滞后,火灾初期高温无法快速压制双氧水分解; 单点喷水,冷却覆盖不足,高温容器局部过热仍会爆炸; 管道长期存水,渗漏滴落到高浓度双氧水,若地面有铁锈、金属杂质,会加速双氧水分解产气,存在日常安全隐患。 2. 允许、推荐的系统形式1)雨淋系统(首选仓库堆存区) 整套区域同时喷水,喷水强度≥16L/(min・㎡),持续喷水≥2h,全覆盖冷却所有储存桶 / 储罐。 2)水喷雾灭火系统(储罐、反应釜生产区) 水雾粒径细,降温稀释效果更强,环绕设备布置,专门针对液体氧化剂储罐。三、设置自动喷水(雨淋 / 水喷雾)的硬性配套要求(一)建筑与分区 耐火等级一级耐火,独立防爆隔间,泄压屋面 / 泄压外墙; 喷淋启用后防火分区面积翻倍,但单分区仍不宜超 120㎡(行业审查通用把控值,不建议拉满上限); 地面不发火花、耐酸碱防腐地坪,设收集地沟、应急稀释水池,喷淋废水统一收集,不能直排。 (二)系统设计强制参数 全部开式系统,火灾报警后整分区同步喷水; 持续喷水时间≥2 小时(常规丙类仅 1h,甲 5 氧化剂必须延长冷却); 消防水池储水量按同时开启全部雨淋阀、持续 2h核算,水源不间断; 喷头选用防腐不锈钢喷头,双氧水有强氧化性,普通铸铁喷头易腐蚀堵塞。 (三)电气与防爆 雨淋阀、探测管线、消防控制柜全部ExⅡCT4 防爆等级; 仓库内严禁普通感烟探测器,只用防爆感温探测器(双氧水分解无浓烟,温升是唯一预警信号); 系统联动:温度超标→同时启动雨淋 + 强制防爆排风,切断区域内所有非防爆电源。 (四)严禁配套措施 禁止仅设湿式闭式喷淋替代雨淋; 禁止泡沫系统、干粉为主灭火(干粉接触高浓度双氧水会催化分解,仅可辅助小规模火情); 喷淋管道不得从双氧水储存桶正上方近距离横穿,减少滴漏风险。 四、两种主流报审方案对比方案 1:不设置自动喷水(保守、审图最容易过) 防火分区原始面积:单层一级甲类仓库单分区 60㎡; 配套:室内消火栓 + 防爆排风 + 应急稀释水池 + 足量水型灭火器; 优势:无喷淋滴漏催化分解风险,多数化工园区优先采纳。 方案 2:设置雨淋 / 水喷雾自动喷水(需要扩大分区时选用) 防火分区可翻倍至 120㎡; 必须全套开式雨淋 + 2h 大容量消防水 + 防腐地坪收集池; 报审需专项消防评审,提供双氧水灭火专项风险评估报告。 五、一句话总结60% 双氧水甲 5 项场所允许设置自动喷水灭火系统,但严禁普通湿式喷淋,必须采用雨淋 / 水喷雾开式冷却系统;若无扩大防火分区需求,不建议增设喷淋,采用消火栓系统更稳妥。

    0 0 2026-07-27 16:38

  • 一类高层住宅两个消防电梯机房合用时,消防末端自动切换装置配电箱可以合用吗?即两个消防电梯使用同一ATS。
    发表评论: 按《建筑防火通用规范 》GB55037-2022消防电梯是最末一级配电箱,不能共用

    0 1 2026-07-27 16:06

  • 平开门是否可以作为自然排烟口
    发表评论: 除了防火门,平开门是可以的。

    0 1 2026-07-27 15:56

  • 常闭式应急排烟窗
    发表评论: 必须设置应急排烟窗,排烟窗面积是为1平方米,是按可开启面积计算。设置高度有为顶部。执行此条文后是代替《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.11条

    0 0 2026-07-27 15:45

  • 物流建筑设置自喷
    发表评论: 要按这个来 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

    0 0 2026-07-27 15:29

  • 关于现场灭火救援与消控室值班人员的疑问
    发表评论: 不合规不合法,要求2人同时值班。

    0 0 2026-07-21 15:14

  • 地上总建筑面积大于5000平米的商业建筑,应设置地面导流标志灯,那如果租赁店铺600平米,做健身房,健身房内部是否需要设置地面导流标志灯?
    发表评论: 需要

    0 0 2026-07-21 11:58

  • 木结构展览馆
    发表评论: 如果是独立展厅不用

    0 0 2026-05-29 09:16

  • 防火分隔水幕系统局部被遮挡物挡住的下方区域,需要另行设置喷头保护吗?
    发表评论: 防火墙必须做到完全分隔

    0 0 2026-05-29 08:20

  • 为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?
    发表评论: 2.0.1 老年人照料设施 care facilities for the aged    为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称,属于公共建筑。2.0.2 老年人全日照料设施 24-hour care facilities for the aged    为老年人提供住宿、生活照料服务及其他服务项目的设施,是养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院等的统称。2.0.3 老年人日间照料设施 day care facilities for the aged    为老年人提供日间休息、生活照料服务及其他服务项目的设施,是托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等的统称。很明显食堂不属于老年人照料设施。

    0 0 2024-01-25 17:17

  • 有一个感烟火灾探测器短路了,总线隔离器是只隔离这一个感烟火灾探测器还是将本隔离器所保护线路中其他的32个都隔离
    发表评论: 32个都隔离

    0 0 2024-01-25 17:04

  • 化工企业钢平台下方需要安装烟感探测器吗?
    发表评论: 装到天上吗

    0 0 2024-01-25 17:01

  • 学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
    发表评论: 为什么儿童活动场所都需要设置自动报警系统,而学校的儿童宿舍不需要?查所有规范里都没有要求设置

    2 2 2024-01-25 17:00

  • 悬挂式超细干粉灭火器
    发表评论: 一定要气体灭火,干粉污染重要设备。

    0 0 2023-02-14 17:31

  • 厂房一层有3个门,2个为平开门,1个为卷帘门,请问这个卷帘门可以设吗?
    发表评论: 若2个平开门满足疏散距离和疏散宽度,卷帘门可以设(当普通出口,不能做疏散用)。

    0 0 2023-02-14 17:27