人防区域平时封存,战时才启用,可以不设平时需要的消防设施吗

人防区域平时封存,战时才启用,可以不设平时需要的消防设施吗?病房可设在-2F吗?

YLEM | 2026-09-05 11:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

佑与宇 2026-09-07 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能不设置消防设施,病房绝对不能设在-2F

李勤 2026-09-07 15:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以平时使用消防设施,不可以在地下2(一般老、幼、病)都不能设置在地下二层的


EHS-DL 2026-09-07 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

平时使用的消防系统(消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急照明、疏散指示、灭火器)必须平时就到位并保持完好有效‌。允许"平时不安装、临战安装"的主要是战时专用的防护设备和部分生活设施,比如战时防护设备‌:防护密闭门的活置式门槛(平时拆除收纳)、部分封堵构件、抗爆单元隔墙(砂袋砌筑)、防倒塌棚架等;战时专用通风/防化设备‌:滤毒罐、过滤吸收器、战时专用风管、部分防化监测仪器(平时预留位置和接口);战时生活设施‌:二等人员掩蔽工程的战时干厕洁具、装配式贮水箱(接口必须预埋到位)。

无论是按《人民防空工程设计防火规范》还是《建筑设计防火规范》/《建筑防火通用规范》,‌医院病房都严禁设置在地下二层及以下‌。人防工程内的病房最多只允许设在地下一层,且还有高差限制。

YLEM 2026-10-21 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人防区域平时封存,战时才启用,不适用于《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009