佑与宇
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
竖井墙体材质
发表评论: 不建议,验收够呛。
2026-09-14 10:57
-
消防安全重点部位需要贴文字标识牌吗
发表评论: 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021) 7.11.2条款规定:人员集中的厅(室)以及建筑内的消防控制室、消防水泵房、储油间、变配电室、锅炉房、厨房、空调机房、资料库、可燃物品仓库和化学实验室等,应确定为消防安全重点部位,在明显位置张贴标识,严格管理。
2026-09-14 10:52
-
人防区域平时封存,战时才启用,可以不设平时需要的消防设施吗
发表评论: 不能不设置消防设施,病房绝对不能设在-2F
2026-09-07 11:21
-
自动喷淋施工问题
发表评论: DN65主管最多只能开2个机械四通,开3个不行。 你的支管口径符合要求,但受限于开孔间距规范,需将第3个改为机械三通。
2026-09-07 11:18
-
防烟楼梯间加压送风
发表评论: 一层着火时,应打开负一层、一层和二层的送风口
2026-09-02 15:40
-
疏散图的制作归属问题
发表评论: 房间内疏散图确实有法规要求,但责任主体是建设单位(甲方)而非施工单位;消防验收不将其作为硬性验收项,但属于投入使用和日常消防检查的必查内容。
2026-09-02 08:42
-
合用前室的地上和地下部分是否能合用一个系统?
发表评论: 可以共用一套机械加压送风系统,但需满足特定条件;若共用,总风量为地上、地下部分计算风量之和;若不共用,地下一层风量需按开启1层门计算并乘以1.2倍设计系数。
2026-09-02 08:40
-
配电室疏散门的方向
发表评论: 《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)第6.2.2条:变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门。《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)第4.3.2条:配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)第3.2.1条:变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008)第7.1.4条:配电装置室的门应设置向外开启的防火门。GB 55037 第7.1.6条和 GB 50016 第6.4.11条的"开启方向不限"条款,针对的是一般性建筑房间。而配电室属于电气火灾危险场所,电气专业规范对其有专门的、更严格的要求,应优先适用。
2026-09-02 08:38
-
公寓楼里面的公寓算不算住宅部分?是不是住宅建筑里面的住宅才算住宅部分?
发表评论: 在消防规范中,对于这种底部带商业、上部为公寓的综合体建筑,其消防设计、施工及验收通常遵循统一的住宅建筑消防安全标准。 此外,根据建筑分类原则,如果底部商铺属于“商业服务网点”(即每个分隔单元建筑面积不大于300平方米,且层数不超过2层的小型营业性用房),那么整栋建筑在消防上仍按住宅建筑对待。因此,在消防审核和验收层面,三到九楼的公寓部分是属于住宅部分的。
2026-08-27 16:21
-
设置在住宅地下的非机动车库可否设置一个安全出口
发表评论: 地下或半地下建筑(室)每个防火分区安全出口不应少于 2 个。 允许设置1 个安全出口的唯一条件(强条): 防火分区建筑面积≤500㎡,且经常停留人数≤15 人,可设置 1 个直通室外的独立安全出口
2026-08-13 08:50
-
火灾隐患等级判定
发表评论: 当前执行 GB35181‑2017:应设防排烟未设置,单条为一般火灾隐患;人员密集 / 高层 / 地下场所叠加另外 2 项综合要素,构成重大火灾隐患。2025‑11‑01 起执行 GB35181‑2025:只要应设未设,直接判定重大火灾隐患。
2026-08-12 16:01
-
电力室火灾七氟丙烷浸渍时间5还是10
发表评论:
2026-08-12 14:26
-
普通照明、插座的强电箱,是否有强制要求必须设置在强电间内?
发表评论: 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
2026-07-23 17:01
-
甲类仓库双氧水
发表评论: 60%双氧水=甲类5项;《建规》3.3.3字面允许甲库设自灭后翻倍,但双氧水属不宜用水的强氧化剂,主流消防/安评不认"喷淋→120㎡区"这套逻辑,别拿这个去报审。要扩面,优先降浓度转乙类,或保持60㎡小分区+独立泄压间,别在"甲库+自喷翻倍"上赌审查能过。
2026-07-23 14:58
-
普通照明、插座的强电箱,是否有强制要求必须设置在强电间内?
发表评论: 普通照明/插座的分户强电箱,规范不强制必须进强电间;可以装在商铺自身区域内的墙面上,包括敞开区墙面,也可以装在厨房入口墙面,但有明确的前置条件和禁忌。装在厨房内部湿区、灶台水池边则不允许。
2026-07-23 14:55
-
地铁站属于公众聚集场所吗
发表评论: 站台,候车区属于
2026-07-23 14:51
-
大口径消防管道安装要求
发表评论: 大口径消防管道(通常指 DN≥100mm,尤其是 DN≥300mm 的主干管/泵房出水管)的安装要求主要涉及管材选型、连接方式、支吊架、空间净距、试压冲洗等核心维度,主要依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)等执行。
2026-07-13 09:39
-
设计上喷淋泵两主一备,当控制柜处于自动状态下,低压压力开关连锁启泵时,是两台喷淋泵同时启动吗?
发表评论: 规范定义的是“工作泵/备用泵”逻辑:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974‑2014 第 5.1.10 条、第 11.0.12~11.0.13 条及相关条文说明中,消防泵组按“工作泵+备用泵”配置,连锁启泵信号(压力开关、流量开关、报警阀压力开关)的作用是直接启动消防水泵,工程常规做法是启动当前指定的工作主泵,备用泵在主泵故障或不自动投入时不启动。 多台工作泵(如二用一备)也是顺序投入:当设计流量需要两台泵并联工作(比如“2用1备”)时,电气控制上一般会通过分时启动(错开几秒至十余秒)来避免多台大电机同时起动造成的电压降和管网水锤叠加,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974‑2014 第 11.0.15 条也提到工频启泵时间控制及应避免不利叠加,工程图集(如 16D303‑3)里对多泵并联均有逐台延时启动要求,而不是“同时硬启”。
2026-07-13 09:37
-
自喷和消火栓系统
发表评论: 肯定不能啊
2026-07-07 10:50
-
开敞式汽车库的排烟
发表评论: AI告诉你的那个30m条件,其实是针对仅靠坡道自然排烟的小面积地下车库,不是针对敞开式汽车库的。只要被判定为敞开式汽车库,直接豁免机械排烟系统,不需要再验算30m。
2026-07-06 11:22
