配电室疏散门的方向
配电室的两个疏散门可以按照55037第7.1.6和50016第6.4.11条,人数不超过60人且每樘门疏散人数不超过30人疏散门方向向内开启么?
佑与宇 2026-09-02 08:38
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-2013)第6.2.2条:变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)第4.3.2条:配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。
《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)第3.2.1条:变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门,应为甲级防火门并应向外开启。
《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060-2008)第7.1.4条:配电装置室的门应设置向外开启的防火门。
GB 55037 第7.1.6条和 GB 50016 第6.4.11条的"开启方向不限"条款,针对的是一般性建筑房间。而配电室属于电气火灾危险场所,电气专业规范对其有专门的、更严格的要求,应优先适用。

如果 设有气体灭火系统,也是要求向外开启的,