消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友62117

暂无说说

粉丝:1 关注:1
关注

  • 房间设置气体灭火,防火分区是否可以按局部设置气体灭火房间面积1/2增加
    发表评论: 固定灭火设施=自动灭火系统?有依据吗?我理解的固定和移动是对应的。

    0 0 2026-10-26 08:58

  • KTV的每个厅室都要做乙级防火门,既然是防火门,那这个门必须外开吗?
    发表评论: 规范没有说过防火门必须外开房间门是否外开除规范明确规定,一般看使用人数建筑防火通用规范 GB55037-20227.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:     1 甲、乙类生产场所;     2 甲、乙类物质的储存场所;    3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;     4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;     5 疏散楼梯间及其前室的门;     6 室内通向室外疏散楼梯的门。

    1 0 2026-09-18 11:16

  • 袋形走道问题
    发表评论: 宿舍疏散参考旅馆建筑,高层旅馆袋型走道在有喷淋的情况下不超18.75m:看走道两侧的房间面积是否大于120平米,不大于的话其中一个疏散门距安全出口不超18.75m就可以了;超距离可将左侧两个公共活动室合成一个走道尽端的房间做一个疏散门,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。

    1 0 2026-09-17 09:21

  • 儿童活动场所疏散距离
    发表评论: https://b.1190119.com/dayi/article-10820.htm北京之前审图用过37.5m的大空间疏散算法

    0 0 2026-08-28 14:43

  • 房间面积大于多少要设置排烟口
    发表评论: 无窗房间超50m2要排烟设施;有可开启外窗的房间100m2以内不用计算窗的大小(有窗就行),大于100m2需设置地面面积0.02的外窗或机械排烟

    1 0 2026-08-14 08:35

  • 消防水泵房防火门
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

    0 0 2026-08-10 08:56

  • 重庆市既有建筑排烟改造
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.4.7-1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。确有困难时,影院可以不为一个单独的防火分区,建议咨询审图人员是否不用划两个防火分区或者装修区加风机房

    0 0 2026-07-24 08:56

  • 民用建筑走道长度大于20米应设置排烟设施(20米的定义是代表哪一段长度)
    发表评论: 看整体长度、需要设置

    0 0 2026-07-24 08:43

  • 封闭式连廊的防火设计
    发表评论: 需要或采用乙级防火窗

    0 0 2026-07-20 09:10

  • 应急照明设置
    发表评论: 看图集,一般小办公室不用应急照明和疏散指示,只需在走道设置

    0 0 2026-07-20 09:03

  • 办公室隔间
    发表评论: 厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室等辅助用房的设置,应符合下列规定:     1 不应设置在甲、乙类厂房内;    2 与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的抗爆墙与厂房中有爆炸危险的区域分隔,安全出口应独立设置;    3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。

    0 0 2026-07-20 08:59

  • 安全出口数量
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022,7.2.1源自建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.7.2条,根据其条文解释,即是防火分区安全出口的要求,也是房间安全出口的要求

    2 0 2026-07-20 08:57

  • 安全出口数量
    发表评论: 厂房和仓库不能合用吧,只有厂房的中间仓库才可以设置,而且要控制规模

    0 0 2026-07-20 08:48

  • 送风系统管道是否要做防火包裹?
    发表评论: 无耐火极限要求的不用,穿防火隔墙、楼板、防火墙需加70度防火阀、其两侧各2.0m范围内的风管需要对应墙体耐火极限的防火包裹

    0 0 2026-07-20 08:45

  • 厂区里的员工宿舍属于工业建筑还是民用建筑
    发表评论: 民用建筑,防火间距按建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)3.4.1条执行

    0 0 2026-07-20 08:39

  • 超高层底商防火分隔
    发表评论: 看漏了是办公楼,首先看办公场所是否为商业的附属,附属办公不用做分隔;如果不是附属办公看这个

    1 0 2026-07-15 09:09

  • 同一防烟分区设置2个排烟口是为什么。
    发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.6.14 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Vmax宜按下式计算,或按本标准附录B选取每个排烟口存在最大允许排烟量限制,挡烟垂壁0.5m排烟口的最大允许排烟量就2000多

    0 1 2026-07-15 08:48

  • 超高层底商防火分隔
    发表评论: 要2hA类防火玻璃隔墙,带框体的那种;不是单独的防火玻璃就行,检测报告也是防火玻璃隔墙整套一起的;这种防火玻璃隔墙市面应该很少见的,有也应该很贵

    0 2 2026-07-13 15:22

  • 安全出口设置
    发表评论: 你这个一层是仅供自己使用的房间吗?如果仅供自己使用,不影响其他非装修区域疏散(遮挡占用疏散),可以仅一个疏散出口,但要核实是否仅为大堂功能还是有歌舞娱乐功能,有的话不超15个固定人数;

    0 0 2026-07-13 10:15

  • 关于封闭楼梯间地上地下联通及直通室外的要求
    发表评论: 我认为可以,消防控制室左侧通向大厅的疏散走道处安装乙级防火门建议为常开防火门,做防火门监控。

    0 0 2026-07-10 13:28

积分
125
提问
63
回答
62

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭