一消考试,消防水泵房防火门选甲级还是乙级

西海 | 2026-08-07 17:48
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

红色ID 2026-08-07 23:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般选乙级...设置在建筑内...通向走道的门为甲级防火门...

花样年华 2026-08-08 00:03  0 赞  1 踩 [回复] 举报

乙级门

消防网友62117 2026-08-10 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

EHS-DL 2026-08-10 16:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建议选甲级防火门。消防水泵房一般附属在建筑内,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.5.12条第3款 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,‌其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门‌。

沉默 2026-08-12 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前面会加规范,哪个规范就哪个