厨房防火分隔
发表评论: ✍首先厨房与餐厅之间的玻璃隔断是整面的还是一扇明窗?如果是整面代替隔墙使用的的需要选用A2.0的防火玻璃隔断;如果仅是观察窗之类的选择A1.0的即可。C类的防火玻璃没有隔热性,不能在满足耐火极限的要求。
2026-11-13 13:53
-
图纸项目名称为医养中心,设计是按医疗建筑设计的,消防评估是按医疗建筑还是老年人照料设施?
发表评论: 老年人的医养应归为老照;非特指针对老年人的应归为医疗建筑
2026-11-13 11:13
-
室外消防用水量刚好在25L/s,消防供电等级怎么定,可以用三级供电负荷吗?
发表评论: 10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电: 1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库); 2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区); 3 粮食仓库及粮食筒仓; 4 二类高层民用建筑; 5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。第5条大于25L/S
2026-11-13 11:06
-
如何理解防火通规的10.1.6条
发表评论: 三级负荷仅一路供电如何进行双电源切换?所以不需要设置末端互投。三级以上的负荷,至少有两路电源,所以需要设置
2026-10-28 17:35
-
河南现在是否允许公建的地下封闭楼梯间通过地上的扩大封闭楼梯间再到室外?
发表评论: 通用规范实施后不允许了
2026-10-08 14:12
-
防火阀设置
发表评论: 一侧安装就可以了
2026-09-12 15:27
-
配电室疏散门的方向
发表评论: 向外开启
2026-09-04 16:37
-
配电室排烟
发表评论: 配电室一般做气体灭火的较多,如设了气体灭火就不能设排烟了,有冲突。
2026-09-04 16:36
-
气体灭火联动问题
发表评论: 不需要,气灭为独立的子系统,由气体灭火控制器接收防护区内报警信号并发出联动控制命令。气体灭火控制器通过连网线将报警信号及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,反馈至消防联动控制器。
2026-09-04 16:29
-
合用前室的地上和地下部分是否能合用一个系统?
发表评论: 地上地下同一位置的前室基本上都是设置一套加压送风系统的。
2026-09-04 16:18
-
历史遗留的建筑现在办理消防验收手续,做现场评定是按照现行规范还是建筑的建造年代实行的规范
发表评论: 未涉及改动的一般按照原图纸以及原规范验收
2026-09-03 17:03
-
求教防火分区划分问题
发表评论: 图纸上来看2、3分区分隔的防火卷帘长度不超10米,没问题的
2026-08-26 17:50
-
住宅没超过100米,按照通用规范可不设置报警系统,适用旧项目吗?
发表评论: 不能降低设计标准
2026-08-05 17:15
-
封闭式连廊的防火设计
发表评论: 封闭式连廊应明确其防火分区的归属。所以连廊与其相邻的建筑属于不同的防火分区,应满足4米间距的要求,如不满足需设置乙级防火玻璃等防止火灾蔓延的措施
2026-08-05 17:12
-
下店上宅疏散通道不足
发表评论: 加盖有规划许可吗?出消防图纸了吗?当地住建或消防主管部门有什么意见没?整改不是咱想怎样就行的。建议加盖能提供相关手续、出正式图纸、按图施工、申请相关部门验收、根据验收意见进行整改。
2026-08-05 17:07
-
发电厂消防控制室设置楼层
发表评论: 现批准《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准
2026-07-18 16:58
-
关于仓库防火分区
发表评论: 仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。
2026-07-18 16:48
-
为什么在这个玻璃幕墙的位置装了一个防火卷帘?
发表评论: 图纸呢
2026-07-18 16:44
-
吊顶局部有凹槽,喷头做在凹槽里可行吗
发表评论: 2cm能放进喷头吗?
2025-11-20 11:52
-
【视频】稳压泵这是什么情况?
发表评论: 电接点压力表启停值范围太小了