下店上宅疏散通道不足

一些老旧宾馆十几年前验收的,经营范围一至三层;后面楼层搭建至6层,一至四层经营,五至六层为住宅只有一把步梯;四层上五层未做防火分隔。在不大金额投入的情况下最有效的整改办法有什么?

WJ阿丞 | 2026-08-05 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

胡胡203 2026-08-05 17:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

加盖有规划许可吗?出消防图纸了吗?当地住建或消防主管部门有什么意见没?整改不是咱想怎样就行的。建议加盖能提供相关手续、出正式图纸、按图施工、申请相关部门验收、根据验收意见进行整改。

EHS-DL 2026-08-06 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

把四层和五层"焊死"(防火门+封堵)、给五层以上开个独立出口(外挂楼梯最便宜)、把烟感灭火器配齐。

沉默 2026-08-11 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

怎么整改那得看提问题人认不认,这次认了,下次检查人不认怎么办,最好合规吧。