防火阀设置

排烟管道穿越防火分区时,是否需要在防火隔墙的两边都设置防火阀。还是只在一边距墙200内设置一个就行

范老师 | 2026-09-11 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

懒得说 2026-09-12 10:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火隔墙两边200mm范围内都应设置防火阀

胡胡203 2026-09-12 15:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一侧安装就可以了


EHS-DL 2026-09-14 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

whale 2026-09-16 10:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单侧安装,穿变形缝处两侧都要安装

可以参考9.3.11,规范遣词造句是比较严格的,需要两侧设置会明确表示。图集上也有相关图示15K606。

李勤 2026-09-18 16:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在一侧安装防火阀就可以

小唐12321 2026-09-19 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范两侧,实际很多只是一侧

追风赶月 2026-09-21 09:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

穿越防火分区处,设置一个就行。如果防火隔墙两边都设置,则安装距离200以内。
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:    

1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;     2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;     3 排烟风机入口处;     4 排烟管道穿越防火分区处。