封闭式连廊的防火设计

一个厂区内多层研发车间和多层办公楼贴临建设,通过封闭式连廊连接,连廊仅供通行,无其他任何功能。根据江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0第1.3.1.1条,连廊只需设置防火门即可。现在有一个问题需要请教:办公楼与连廊的窗户需不需要满足防火间距4m的要求

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62117 2026-07-20 09:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要或采用乙级防火窗

vicher 2026-07-20 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,此情况需满足《建筑设计防火规范》第3.4.1及3.4.5条相关要求。

江苏刚刚好 2026-07-25 14:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以看下2025年的答疑,提到了类似要求:

2.1.7、两座多层车间之间设置的仅为运输、连通作用的连廊,与主体厂房已设
置防火分隔,连廊与车间的外窗之间是否需要按照防火间距来控制要求?25 答疑
答:连廊外窗与车间外窗的距离可按《建筑设计防火规范》GB50016—2014(
2018
年版)第 6.1.3 条、第 6.1.4 条执行。

胡胡203 2026-08-05 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

封闭式连廊应明确其防火分区的归属。所以连廊与其相邻的建筑属于不同的防火分区,应满足4米间距的要求,如不满足需设置乙级防火玻璃等防止火灾蔓延的措施