消防电梯前室需要用什么等级的防火卷帘
发表评论: 不是疏散门,只是增加一个货物运输流线
2026-03-12 15:55
-
消防电梯前室需要用什么等级的防火卷帘
发表评论: 这个前置条件是否有解释防火门不够大,货运运输不便,是否也算?
2026-03-12 09:46
-
地下负一层酒吧
发表评论: 应该是1200平的酒吧分成两个防火分区,每个分区不能超过1000平所有的厅室,包括散座不允许超过200平,且用2h防火隔墙和防火门分隔也就是说散座区不允许开放且不能超过200平方除非你的酒吧在建筑的1-3层
2025-12-23 10:34
-
电影院无窗厅室装修材料等级是否需要提升
发表评论: 之前没有出相关说明的时候,我们是按这份文件给的审图回复,当时是没有问题的我是浙江的,现在我们省内的相关规范已有说明,内容和这份文件差不多,这个文件也没什么大意义了,不知道你是那个省的,可以看一下自己省内的相关消防规定
2025-12-08 10:59
-
走道自然排烟窗
发表评论: 规范上没有明确这个要求,不过之前被图审提到过要至少退一个窗的距离也可能你这个不用退,可以找设计重新计算一下,吊顶低了最小清晰高度也低了,排烟窗有效面积也相应增大
2025-12-04 14:39
-
电影院无窗厅室装修材料等级是否需要提升
发表评论:
2025-12-03 13:18
-
修车库与其他建筑合建时,1.2m的窗坎墙和防火挑檐需要同时存在吗
发表评论: 是否意味着满足了1.2m的窗坎墙要求后,可以不考虑第三条的防火挑檐要求
2025-09-23 14:59
-
防火窗可以作为排烟窗吗
发表评论: 不能 防火窗火灾发生的时候是要关闭的 排烟窗火灾发生的时候是要打开的
2025-09-09 16:56
-
麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 台球厅+棋牌室一起整个按大空间考虑,台球厅和棋牌室内任意一点到楼梯间的距离小于30m
2024-12-26 10:26