走道自然排烟窗

设计上吊顶距地3.0m,排烟窗设置平开窗、上悬窗相结合。实际中因为现场施工工艺问题,吊顶距地2.85m,即排烟窗有15cm在吊顶内。现要在吊顶与排烟窗衔接部分挖空吊顶,需要吊顶网内退多少距离才不会影响原排烟面积计算。

DLJ1108 | 2025-12-03 17:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

麦田守望者 2025-12-04 13:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

窗户至少开启角度70°以上

o夕雾 2025-12-04 14:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上没有明确这个要求,不过之前被图审提到过要至少退一个窗的距离

也可能你这个不用退,可以找设计重新计算一下,吊顶低了最小清晰高度也低了,排烟窗有效面积也相应增大

The near 2025-12-04 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

退出一个窗打开70°的距离

GANSTER 2025-12-07 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仔细推敲一下GB512512第4.3.5条关于屋面顶平推窗的有效面积折扣算法,就能明白这种情况下,不能简单地把吊顶以上的窗面积全算进排烟有效面积,假如排烟窗是朝外开启,吊顶以上窗开启高度应该算其一半为妥,那么吊顶挖空宽度不小于吊顶以上窗开启高度一半即可,以上窗开启方式是外开窗。当排烟窗是内开窗时,窗全开后窗扇必须高于吊顶平面,否则窗扇下沿与吊顶夹角面会形成类似挡烟垂壁从而影响烟气沿吊顶贴附的排烟效率,那么吊顶的挖空宽度以契合排烟窗全开角度为宜,这时排烟窗的窗扇开足后与吊顶下角之间正好形成一个平滑的斜面,反而有利于烟气排放,其计算开启高度反而可以全算,这实际上成了一道几何算术题。