GANSTER
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火分隔问题
发表评论: 1.合租的仓库应各自划分防火分区。具体见GB55037第4.1.1条,因为不同的业主,功能上肯定无法统一,你也不可能约束对方,从安全的角度上应该防火隔开。2.需要进行物品裁切加工的那间仓库实质上就是车间而非仓库了。
2026-08-03 10:18
-
开敞式汽车库的排烟
发表评论: 敞开式汽车库发生火灾会不会产生毒烟?有烟难道不要排吗?排的话难道不要满足30米距离要求吗?条文解释也说了一般敞口汽车库能够满足自然排烟效果,那么无限制的大面积车库能满足自然排烟效果吗?搞清楚上述问题也就搞清楚需不需要了卡30米了
2026-07-06 14:29
-
排烟风管的板厚规范要求按照高压风管考虑,按配套的补风管道是否同样按照排烟系统高压风管考虑呢?
发表评论: 查JGJ/T141表2.0.11,补风为正压风管,普通场景无论如何都到不了高压。
2026-05-21 08:39
-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 需要考虑排烟,设挡烟垂壁就是为了控制防烟分区,那么挡烟垂壁的另一头就是另外的防烟分区了,因此另一头也要考虑排烟。这样也是杜绝有人投机通过调整挡烟垂壁的位置,人为地将另一头走道限制在20米范围内、或者区域限制在50平米以内(有窗甚至划到100平米)从而逃避排烟设计。
2026-04-28 15:58
-
地下室车库改建游泳池可否可行
发表评论: 先找资规、再找住建
2026-04-28 15:41
-
歌舞娱乐放映游艺场所
发表评论: 各层除开走道面积外的房间面积之和超过100平米,做排烟!具体可以房间结合走道来考虑排烟口的设置。
2026-04-28 15:39
-
同一防烟分区存在不同净高空间
发表评论: 净高2.3米,挡烟垂壁底标高2.25米,挡烟垂壁高度仅仅2根手指宽度,一旦失火几乎挡不住烟气流动,不过自然排烟好在每个防烟分区的排烟口各自独立,可以通过控制排烟口统一开启来解决防烟分区失效的状况,同时需要充分满足各防烟分区排烟口同时开启后的补风口设置。GB51251以前自然排烟是不需要划分防烟分区的。
2026-04-28 15:33
-
电影院补风问题
发表评论: 仅从规范来说确实可以不设补风,但假如系统水力计算缺失、风机选型不匹配,很有可能到时候影厅的疏散门都打不开,现实检测中不乏案例。
2026-03-27 09:38
-
自然排烟窗
发表评论: 戊类厂房内,假如不存在丙类生产场所和丙类库房,或存在丙类生产场所或丙类库房但面积不超过300平米,也不存在超过50平米的无窗房间、无窗房间总面积不超过200平米,则不需要考虑排烟设施。
2025-12-16 10:16
-
丙类厂房排烟设置
发表评论: 面积不大于300平米的库房可不考虑排烟设施。
2025-12-10 14:03
-
电影院无窗厅室装修材料等级是否需要提升
发表评论: 这封建科院的回函大有值得商榷之处,电影院观众厅恰恰正好符合:火灾初起阶段不易被发觉,发现起火时,火势往往已经较大;消防人员进行火情侦察和施救比较困难等因素,放映室内本身也有可燃物,谁也不能保证火灾不会蔓延到放映室甚至有可能放映室着火蔓延至观众厅,其观察窗相比房间与无可燃物的走道之间的观察窗性质完全不同,观众厅虽然一般都会有排烟系统,但排烟从来不作为室内装修材料燃烧性能的考虑要素,唯一的理由是观众厅空间较高,感觉有点无法自洽啊,真不知哪些专家给出的这种意见?另外无窗房间室内采用B1级装修材料而不对其烟毒性加以限制,对人员疏散极为不利,等到消防人员来到观察窗前,可能黄花菜早都凉了。
2025-12-07 12:59
-
走道自然排烟窗
发表评论: 仔细推敲一下GB512512第4.3.5条关于屋面顶平推窗的有效面积折扣算法,就能明白这种情况下,不能简单地把吊顶以上的窗面积全算进排烟有效面积,假如排烟窗是朝外开启,吊顶以上窗开启高度应该算其一半为妥,那么吊顶挖空宽度不小于吊顶以上窗开启高度一半即可,以上窗开启方式是外开窗。当排烟窗是内开窗时,窗全开后窗扇必须高于吊顶平面,否则窗扇下沿与吊顶夹角面会形成类似挡烟垂壁从而影响烟气沿吊顶贴附的排烟效率,那么吊顶的挖空宽度以契合排烟窗全开角度为宜,这时排烟窗的窗扇开足后与吊顶下角之间正好形成一个平滑的斜面,反而有利于烟气排放,其计算开启高度反而可以全算,这实际上成了一道几何算术题。
2025-12-07 11:48
-
请教各位老师,为什么电影院的放映厅内部都会设置机械补风系统
发表评论: 有补才有得排,这是通风的基本原则,特别是密闭空间。影厅一般面积不大但净高较高,计算排烟量较大,导致风机风量较大,就算没发生火灾,平时排烟系统的调试运维都可能因较大的负压破坏影厅的装饰结构,所以有经验的都设补风。
2025-09-27 20:18
-
消防排烟风机二级能效及效率数值
发表评论: 仅供火灾消防使用的防排烟风机平时并不使用,其能效、减振、降噪方面都没有要求。
2025-01-16 09:48
-
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
发表评论: 钻牛角尖首先语文要学好。
2024-10-07 21:04
-
各位老师,怎么样算对流条件?
发表评论: 确实是设计者在钻空子,从排烟尽量均匀的目标来说,这种设计一看就不合理。除非能按GB51251公式4.6.15,根据补风口有效净面积倒推验算排烟口面积,假如计算结果不大于你设计的下方侧4.6平米,则能够满足排烟要求,可以把计算结果送给图审专家过目,否则应调整补风口及下侧排烟窗面积至满足计算结果为止,这主要是考虑着火点距离上方侧排烟窗超过30米的情况,这时排烟只能依靠下方侧排烟窗。
2024-10-07 20:18
-
建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 出来后还事故通风、消防排烟还需要设置抗震支吊架吗?
发表评论: 通规的编制没有了相关企业的参与,机电抗震设计已不再作为强制性要求了。
2024-10-07 19:35
-
设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?
发表评论: 名称不重要,实际的作用更重要,风机还有线路装反结果风机叶轮反向旋转气流与设计相反的呢。
2024-09-12 15:54
-
宾馆(多层)排烟口问题
发表评论: 每层走道都要设排烟的话火灾时只能开启失火层的排烟口,因此需要设计成:常开排烟口(就是普通风口)+常闭排烟阀(设在排烟口与排烟防火阀之间)+常开排烟防火阀(设在水平风管接入竖向风管前),常闭排烟阀需要设置现场手动执行装置以及与火灾自动报警系统联动。
2024-09-12 15:49
-
《消防设施通用规范》2.0.10条
发表评论: 每次规范制定修编都不可避免会带动一部分行业的发展,放心吧,会有专门的防护罩等产品。
2024-08-15 11:19
