消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设计错了吧,风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?




如上图说明:风机能 排烟兼职排风,还可以兼职补风,同时?


知耻也要问 | 2024-09-10 09:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

潘天坤 2024-09-10 13:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟系统一般不与补风系统合用

地下室汽车库有时候是排烟兼排风(平时通风,火灾排烟),代号一般为PF/PY

补风系统代号一般为BF,楼主截图看起来挺奇怪的


赵守海 2024-09-10 13:46  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风机只是一个系统部件,安装的位置不同, 名称也就变了,性能要求等都不一样。

磊中 2024-09-10 17:16  2 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得这个图纸说的意思是1、消防排烟补风混流式风机是指排烟补风都可以用的

2、补风区域下面说的是补风机是用在排烟兼排风的区域,需要补风的区域

这个图纸说明是这个意思的

GANSTER 2024-09-12 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

名称不重要,实际的作用更重要,风机还有线路装反结果风机叶轮反向旋转气流与设计相反的呢。

关闭

关闭

手机APP下载