磊中 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
地下室消防排水总量如何计算?
发表评论: 排水总量除以单台排水泵的排水量就得出排水泵的数量喽,你应该问的不是这个意思吧?
2024-12-16 09:21
-
排烟阀执行机构
发表评论: 我觉得你说的这个执行机构与排烟口的距离没有要求,但应该是在该排烟口所负责的区域内尽量接近排烟口的地方。
2024-12-16 09:19
-
200平方米以上饭店需要消防栓,是饭店使用整体面积还是单层面积?
发表评论: 要看是否单独的建筑,是的话肯定不用设,如果不是单独的建筑那就要看这个建筑整体了
2024-12-16 09:15
-
外国生产的消防主机联动不能启动消防泵
发表评论: 本来就是要联锁启泵的,没有要求是要联动启泵的假如联动启泵的话管网无出水容易压力过高把管网损坏的
2024-12-10 09:25
-
防火卷帘门手动设置开关
发表评论: 防火卷帘是没有手自动切换的,防火卷帘的控制是联动,主机远程,手动,都可以同时控制的,防火卷帘的控制箱一般没有手自动切换的功能的
2024-10-11 09:14
-
如果在排烟风井满足耐火极限要求,密封都没问题,在设置镀锌钢板排烟管是否需要防火措施
发表评论: 这里是不用再做防火包裹了,这里可以看做整体的管道井,耐火极限达到要求就可以了
2024-10-11 09:04
-
事故通风的风口风速是多少
发表评论: 计算出风量之后按照风口的面积计算风速就可以了
2024-10-11 09:00
-
排烟设施设置问题
发表评论: 不用设,都没超过需要设的标准啊
2024-10-11 08:52
-
吸水管压力表
发表评论: 对的,就是这样理解
2024-10-08 17:30
-
消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?
发表评论: 上面应该是《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第10.1.10条废止了但是《建筑防火通用规范 》GB55037-2022“第10.1.7 条消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。这个说的是明敷是要满足火灾时供电时间需要,如果是明敷,那看一下金属导管的检测报告耐火极限是多长时间,和电缆线的耐火极限,能达到火灾时要求的时间就行,如果是普通的阻燃电缆而不是耐火阻燃电缆的话对金属导管要求肯定会高点;如果是金属槽盒,一般买的时候商家都有防火涂层的
2024-10-08 17:27
-
自动喷水系统
发表评论: 稳压泵应为自动状态,设稳压泵的目的就是为了有少许的压力降会补上,不过这里压降这么少是没什么问题的,稳压泵的启停也是设置一定压降的,
2024-10-08 17:02
-
排烟口排烟阀必须要设置手动装置吗?
发表评论: 首先四个水流指示器应该有四个末端试水装置或者三个末端试水装置加一个水流指示器相对应区域的最不利点装试水阀。其次,这里是四台风机,应该是四个防火分区都设置了排烟系统,只是公用一个风机控制柜,这个也是可以的。最后就是排烟口,常开排烟口不用设置手动装置
2024-10-08 16:54
-
消防水泵出水管压力表在泵正常运行时压力值是0正常吗?如果不正常,应该是多少
发表评论: 只要有水经过就会产生压力的,如果量程太大,最小值也就是说精确值也过大那可能显示不了那么小的值,比如0.01MPa。他就显示是0往上一点点和0差不多,不过只要管内有水就一定会产生压力的,一般情况下这个压力和水泵的扬程是相符的
2024-10-08 16:40
-
模拟探测器报警
发表评论: 有些是可以的,远程模拟信号测试设备,但只有一部分有这个功能
2024-10-08 16:24
-
干粉灭火器使用距离
发表评论: 这个没有具体要求吧,一般要看情况,火势大小,风力大小都有关系的楼上说的有些不准确。灭火器必须要在上风向用的,还有一个原则,尽量往火源根部灭效果最好了
2024-10-08 16:20
-
建筑的门洞是否可以作为划分防烟分区的措施?
发表评论: 你说的太不详细了,什么意思呢?划分防烟分区的措施有挡烟垂壁、大梁、隔墙等等,你这里是一个洞口怎么可能作为划分防烟分区的措施呢?这是连同防烟分区的措施呀
2024-10-08 15:32
-
喷淋主管和消防主管的水管井能在消防控制室里吗?
发表评论: 不允许的火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >3.4.6 根据消防控制室的功能要求,火灾自动报警系统、自动灭火系统防排烟等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入消防控制室。控制室内(包括吊顶上、地板下)的线路管道已经很多,大型工程更多,为保证消防控制设备安全运行,便于检查维修,其他与消防设施无关的电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互相干扰造成混乱或事故,本条是保障消防设施运行稳定性和可靠性的基本要求,所以将本条确定为强制性条文。
2024-10-08 15:27
-
3.4.1注释中,相邻丙丁戊类厂房较低一面为防火墙,可以开设甲级防火门窗嘛?
发表评论: 这个是可以的但是防火间距不能缩减的要按正常的防火间距,规范规定的较低的为防火墙时不能缩减,所以开不开洞口不影响的
2024-09-29 09:19
-
什么情况下应设置常开式防火门,什么情况下应设置常闭式防火门?
发表评论: 应该处于常闭状态,这种属于常闭防火门,敞开防火门是用于正常通行的防火门,比如医院疏散通道上的分区处的门,该处的门只是通往疏散楼梯的所以属于不是正常通行的所以要常闭,但如果没有电梯只有这两个楼梯上下的话那可以装火灾时能自动关闭的电动闭门器
2024-09-29 09:15
-
两部封闭楼梯能不能在首层公用扩大楼梯间
发表评论: 一般没人共用吧,两个疏散楼梯间最小的距离不得低于5米,距离元的话还怎么用一个扩大楼梯间呢?开向扩大楼梯间的门不得低于乙级防火门,还有疏散楼梯到安全出口的距离也不能大于相关规定的
2024-09-27 16:51
