消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

什么情况下应设置常开式防火门,什么情况下应设置常闭式防火门?

我们在检查的过程中经常会看到一些多层公寓楼两端设置的通行楼梯,楼层与楼梯中间采用防火门,防火门处于常开状态,既无消防联动措施,也无电动闭门器。这种情况下应该是保持常闭状态,还是应该更换为带电动闭门器的常开式防火门?

caption | 2024-09-29 08:47
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

磊中 2024-09-29 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该处于常闭状态,这种属于常闭防火门,敞开防火门是用于正常通行的防火门,比如医院疏散通道上的分区处的门,

该处的门只是通往疏散楼梯的所以属于不是正常通行的所以要常闭,

但如果没有电梯只有这两个楼梯上下的话那可以装火灾时能自动关闭的电动闭门器

张治福 2024-09-29 09:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议换成常开防火门,这类电梯前室至走道的门用常闭门本就违反人类习惯设计

消防网友12661 2024-09-29 15:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常开式防火门就是考虑经常有人通行的通道上采用常闭式防火门不方便,这个地方有人故意把人打开,显然是经常有人通行。建议增加电动闭门器或电磁释放器和门磁开关改为常开式防火门。

建筑设计防火规范6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:     1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。     2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

jinyanwu 2024-11-15 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先要注意一个问题,这个门采用常开还是常闭需要去看设计文件,文件上写的是常开,那就可以用常开,如果设计是常闭,就要用常闭,加标志;

因为消防系统有个连锁关系,不是你想改成什么样就改成什么样。消防系统上也要同步进行改才行。

设计上比如说是常闭,你想改成常开,那你就要先改设计文件,再根据设计文件进行施工,再请消防部门验收通过。哪有那么容易。

关闭

关闭

手机APP下载