消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

土豆土不土

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防车道距离住宅入口距离不能大于20米吗,有这个规定吗?不是距离建筑外墙20米吗?
    发表评论: 刚查了《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》(2025年版)的内容,第一节是名词解释,到1.0.5就没了,没有1.2.1这一条

    0 0 2026-11-06 15:11

  • 消防法丨隐患与案由
    发表评论: 处罚依据和标准在消防法第六章还要立案,什么场所,多大事啊,构成犯罪了吗?

    0 0 2026-09-21 11:24

  • 灭火器的最新规范第一次维修是几年)?
    发表评论: 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008但是消防设施通用规范 GB55036-2022的前言里同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:  十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。不是强制性维修了。

    1 0 2026-09-15 10:19

  • 建筑灭火器检测期限的国家规定
    发表评论: 消防设施通用规范 GB55036-2022 前言  同时废止下列工程建设标准相关强制性条文:十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。新规范废止了关于维修期限这一条

    0 0 2026-09-03 13:56

  • 建筑外墙、房间隔墙都有耐火极限的要求
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20224.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:     1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房;    2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;     3 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等;    4 建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施;     5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。建筑外墙也没有说必须是防火墙或者防火隔墙,与相邻建筑之间防火间距满足要求的情况下,用玻璃也没有问题。同样,工业建筑也是,很多工业装置都是框架结构,连铁皮外墙都没有,满足防火间距就可以了。

    0 0 2026-09-01 15:26

  • 公众聚集场所的判定
    发表评论: 人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-20213.2 公众聚集场所 public assembly occupancy     面对公众开放,具有商业经营性质的室内场所,包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。面向公众,商业性质,室内场所。都满足了,应该要算的

    0 0 2026-08-14 11:07

  • 室内消火栓面板样式
    发表评论: 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-20174.0.1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。 4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。单看上边规范的话,是允许与环境同色的,但要设置发光标志。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.12 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。 消防设施通用规范 GB55036-20222.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。实际应用中,很多地方都是做成与环境同色的,甚至有些在消火栓箱门上贴瓷砖的,只要不遮挡,有明显标识是可以的。

    0 0 2026-06-24 14:08

  • 屋顶高位水箱间,超过200㎡,疏散楼梯数量要求
    发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-20227.1.1 建筑的疏散出口数量、位置和宽度,疏散楼梯(间)的形式和宽度,避难设施的位置和面积等,应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。作为一个水箱间,除了巡检、维护,日常肯定是没有人的,也就没有疏散的需要

    0 0 2026-06-23 17:04

  • 新建建筑附近的消防水鹤是否可以代替室外消火栓设置
    发表评论:  消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20146.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:    供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。    距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;    当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。以上条件全部满足时可以

    0 1 2026-06-18 13:46

  • 灭火器数量配备
    发表评论: 干粉灭火器的话3公斤起步,保护距离不大于20米,也就是两组间隔不大于40米,每个点位不少于两具。

    0 0 2026-06-17 13:53

  • 大型石油化工企业压力开关必须要启泵吗?
    发表评论: 第11.0.3条 第1款 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动。这一条里说的几种启动方式,不是必须同时具备的,但至少要有一种据我所知,大型石化企业普遍采用的是消防管网上的低压压力开启联锁启泵,而不通过雨淋阀压力开关。你所说的四个泵房管网相连,但正常情况下联通阀应该是常闭的,只有在应急情况下有需要的时候才会打开。

    0 0 2026-06-15 08:51

  • 室外消火栓设置位置与消防车道和消防登高场地的关系问题。
    发表评论: 那是对市政消火栓的要求,你这是室外消火栓

    0 1 2026-06-15 08:35

  • 请问非消防电梯是迫降还是切电?
    发表评论: 很简单的一个问题,直接切电的话,万一电梯里有人怎么办?GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:     1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;     2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。

    2 0 2026-04-16 09:32

  • 泡沫系统需不需要稳压?
    发表评论: 《泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021》9.4.12 稳压泵、消防气压给水设备应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。规范里没有要求必须设置,只是在调试验收里提到了。个人理解是看设计,如果设计的有稳压系统,那么稳压泵出水口应该接入稳压罐。

    0 1 2025-10-29 10:37

1
积分
14
提问
0
回答
14

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭