消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室外消火栓设置位置与消防车道和消防登高场地的关系问题。

按《消规》7.2.6.1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。

对于图示的情况,消防车道两侧5~6米的范围内全部划归了消防登高场地,那么此时室外消火栓应该设置在消防车道边缘的0.5~2米,还是消防登高场地的0.5~2米范围内?   如果是消防车道的2米内,那就会在登高场地里面立出来一根室外消火栓,势必会影响消防车的展开作业,但是如果设置在登高场地外,距离消防道路的距离肯定拆过了2米。

这种情况各位是如何应对的?


高工1986 | 2026-06-14 22:09
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

土豆土不土 2026-06-15 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那是对市政消火栓的要求,你这是室外消火栓

EHS-DL   回复: 土豆土不土2026-06-15 10:13

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-15 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看看是否方便设置地下消火栓。。。或者优化消防登高场地和消防车道的布置,如适当调整消防登高场地宽度留出合适空间设置消火栓,或在满足消防用水需求前提下合理调整消火栓数量和位置。

高工1986   回复: EHS-DL2026-06-23 16:47

感谢回复,就是想讨论一下这种情况把消火栓放在登高场地边上算不算违反了规范。按实际情况考虑肯定是没问题的,登高场地就是供消防车停靠展开救援使用的。就怕咬文嚼字人来说这样设置与道路的间距超过了规范的要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 高工19862026-06-23 17:22

我个人认为并没有违反规范要求。《消规》7.2.6.1条,该条文约束的是消火栓与‘消防车道’这一道路边界的距离,而非与‘消防登高操作场地’这一功能场地的边界距离。本项目的消防车道明确,我们将室外消火栓设置在了距该消防车道路边0.5-2米的范围内,完全符合规范。同时,考虑到该区域兼作消防登高场地,为避免影响消防车作业,可选用地下式消火栓(或采取了防撞及位置优化措施),这既满足了取水便利性,也保障了登高作业面的功能性。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-06-15 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

市政消火栓、室外消火栓先分清楚。

关闭

关闭

手机APP下载