灭火器数量配备

45米的10层的民用建筑,我所管区域为第五层面积为1200㎡,是办公区,有消防栓有喷淋,按照法律法规和相关标准,最低应该配备多少什么类型的灭火器

001ds | 2026-06-16 20:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

李勤 2026-06-17 08:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-06-17 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按图纸的设计要求配

土豆土不土 2026-06-17 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干粉灭火器的话3公斤起步,保护距离不大于20米,也就是两组间隔不大于40米,每个点位不少于两具。

EHS-DL 2026-06-17 14:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),我大体计算了一下:最低配置4具4kg ABC干粉灭火器即可满足法规的灭火级别要求,但结合保护距离和实际布点,建议配置8具‌(分四个点,每个点2具灭火器),以实现更可靠、更均衡的覆盖。