消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

屋顶高位水箱间,超过200㎡,疏散楼梯数量要求

改造工程,原建筑为2层坡屋面建筑,未设置高位消防水箱,现在既有2层的坡屋顶中增设1个房间,作为高位消防水箱间,增设的消防水箱间面积超过200㎡,设置有一部直通室外的疏散楼梯,是否可行?

成歌 | 2026-06-23 13:37
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2026-06-23 15:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得可以,平时也就一个人上去,设备间正常,很多屋面都是爬梯

土豆土不土 2026-06-23 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.1 建筑的疏散出口数量、位置和宽度,疏散楼梯(间)的形式和宽度,避难设施的位置和面积等,应与建筑的使用功能、火灾危险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员特性等相适应。


作为一个水箱间,除了巡检、维护,日常肯定是没有人的,也就没有疏散的需要

EHS-DL 2026-06-23 17:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

该房间面积这么大,是否还兼作他用(如仓库、工具间等)?一般认为只有当建筑面积‌不大于200㎡‌,且人数不超过50人时,才可以只设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

我不会 2026-06-23 21:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一间店铺位于住宅小区底商,地上第二层宠物店,一百多平米,用设置疏散指示标志和应急照明灯吗

EHS-DL   回复: 我不会2026-06-24 09:18

建议设置上。面积虽然较小,但是作为公共建筑,其内部疏散走道和安全出口处应该要设置。

详见以下通规要求。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-24 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载