建筑外墙、房间隔墙都有耐火极限的要求
建筑外墙、房间隔墙都有耐火极限要求,但现实中商业外墙以及办公场所的小房间都是普通玻璃,工业建筑外墙也有很多单层铁皮,设计就明确是普通玻璃和单层铁皮,这是怎么过的图审和验收?可否有其他减弱的规范?
土豆土不土 2026-09-01 15:26
0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022
4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔: 1 住宅建筑中的汽车库和锅炉房; 2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房; 3 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等; 4 建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施; 5 除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4.1.7条的规定,消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外,其他消防设备或器材用房。
建筑外墙也没有说必须是防火墙或者防火隔墙,与相邻建筑之间防火间距满足要求的情况下,用玻璃也没有问题。同样,工业建筑也是,很多工业装置都是框架结构,连铁皮外墙都没有,满足防火间距就可以了。