消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

新建建筑附近的消防水鹤是否可以代替室外消火栓设置

新建建筑附近道路有消防水鹤,是否可以代替新建建设的室外消火栓设置

我牙疼 | 2026-06-18 12:02
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

土豆土不土 2026-06-18 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
    供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
    距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
    当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。


以上条件全部满足时可以

我牙疼   回复: 土豆土不土2026-06-22 10:49

之前倒是没怎么注意到这一条。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-06-18 13:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不得行,消防水鹤是给消防车“喝饱水”的,而室外消火栓是直接用来“灭火”和给建筑“输血”的。两者在消防供水系统中是互补关系,而非替代关系。新建建筑必须严格按照规范,设置足够数量和正确布置的室外消火栓。

我牙疼   回复: EHS-DL2026-06-22 10:51

结合防火规范和消规7.2.1条文,应该是不行。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阴雨天 2026-06-18 14:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水鹤不是市政消火栓,不可以代替

李勤 2026-06-18 17:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,消防水鹤是给消火栓供水的,出水口在高处

沉默 2026-06-22 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

接不了水带,灭不了火

关闭

关闭

手机APP下载