消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

泡沫系统需不需要稳压?

现状厂区设置了固定泡沫系统管网,各单体设置室内、外泡沫栓,这种情况下是否需要高位消防水箱和稳压泵参与系统。需要的话稳压泵出水管应该接在哪里?个人理解应该接在消防泵房泡沫液储罐之前,这样可以使得泡沫管网里充满泡沫而不是水。不知道理解的对不对,请各位老师指正。

不断学习 | 2025-10-28 11:20
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

土豆土不土 2025-10-29 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021》9.4.12 稳压泵、消防气压给水设备应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。

规范里没有要求必须设置,只是在调试验收里提到了。个人理解是看设计,如果设计的有稳压系统,那么稳压泵出水口应该接入稳压罐。

不断学习   回复: 土豆土不土2025-11-07 11:23

肯定是连接稳压罐的,只是不知道这个稳压装置的出水该接在泡沫系统的什么位置呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载