请问非消防电梯是迫降还是切电?

有个小区单体楼有2台电梯,消防电梯是专用电源做了电梯迫降,非消防电梯图纸上显示在控制柜里切电,这种情况是我先做破降然后延迟切电还是只迫降不切电还是直接切电不迫降?

17 | 2026-04-15 18:19
请写下您的回答回答

回答 | 共14个

阴雨天 2026-04-16 08:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

先做破降然后延迟切电

土豆土不土 2026-04-16 09:32  2 赞  0 踩 [回复] 举报

很简单的一个问题,直接切电的话,万一电梯里有人怎么办?

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:    

1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;    

2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。

佑与宇 2026-04-16 09:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯:先迫降到位,后切断电源
依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116‑2013):
4.7.1:消防联动应强制所有电梯停于首层或转换层。
4.10.1:可在火灾时切断非消防电源,但条文说明明确强调:“在火灾确认后,必须先立即迫降……待电梯迫降完成(打开梯门)后,再切断非消防电源

小唐12321 2026-04-16 10:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定迫降,开门,有人怎么办

EHS-DL 2026-04-16 10:18  2 赞  0 踩 [回复] 举报

先迫降反馈迫降成功后再延迟切电比较合理。

仓鼠 2026-04-16 10:31  1 赞  1 踩 [回复] 举报

现在电梯有这种切电功能,但必须是迫降到首层或者转换层之后并且要打开电梯门后才能切电,要不人被关在里面就出不来了

孙笑天 2026-04-16 10:35  2 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯:先迫降→到位开门→延时切电;

消防电梯:只迫降、不切电

于,北京消防 2026-04-16 11:31  1 赞  0 踩 [回复] 举报

先联动迫降,打开电梯门,然后切电。

李勤 2026-04-16 11:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

先迫降后切非

敢禁言我就删除你 2026-04-16 17:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾全要停到一层,打开电梯门

阳明心 2026-04-17 17:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯:先迫降→到位开门→延时切电;

消防电梯:只迫降、不切电

周家斌 2026-04-18 15:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

迫降后,开门(门保持常开),切电。

雒秀娟 2026-04-28 16:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯迫降至首层开门停用,消防电梯迫降至首层开门待用。

sail 2026-08-07 16:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

非消防电梯先迫降后断电;消防电梯仅迫降不断电供消防救援人员使用。