过道吊顶高度2.5米,电动挡烟垂壁放下底部2米高,是否影响验收?
发表评论: 不可以低于2.1米,把挡烟垂壁两边500mm范围内的吊顶向上反100mm,做到既满足挡烟垂壁高度要求,又满足距地净高要求
2026-06-08 17:56
-
闸机的疏散净宽要求
发表评论: 闸机不能作为疏散通道,闸机旁边要有单独的口可以打开
2026-04-21 16:44
-
湿式报警阀组控制喷头数的问题
发表评论: 不可取,设计应留有余量,超的太多了,不宜就是不应,只要有条件不宜的条文都要满足,加一套报警阀是很容易做到的,不属于没有条件可以不执行不宜条文的情况.
2026-04-21 10:44
-
厨房需要设置补风吗?
发表评论: 地上不设,地下无论面积多大都要设补风
2026-04-20 16:52
-
室内消火栓系统
发表评论: 每个消火栓栓口处就有一个角阀, 不用另外加阀
2026-04-16 18:01
-
高层建筑内设置夹层
发表评论: 50平不能再多了
2026-04-16 17:51
-
人员密集场所区分
发表评论: 是的,消防法上有规定的
2026-04-16 17:41
-
请问非消防电梯是迫降还是切电?
发表评论: 火灾全要停到一层,打开电梯门
2026-04-16 17:34
-
柜式七氟丙烷灭火系统
发表评论: 只能加电动阀,灭火前关闭,灭火后打开
2026-04-16 17:11
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 这一条就是机械排烟口的要求
2025-12-17 10:58
-
电影院无窗厅室装修材料等级是否需要提升
发表评论: 强条需要提高等级
2025-12-03 17:32
-
挡烟垂壁问题
发表评论: 3m以下的空间是特例,放宽要求,不用执行4.6.2,执行下面两条排烟窗(口)不需要设置在储烟仓内,挡烟垂壁做到2.1m,满足疏散高度即可。如果净高2.6m,挡烟垂壁底2.1m,我的排烟口设置在1.3m-2.1m的侧墙上,这个挡烟垂壁本身并不能挡烟,也就没有这种要求的必要了,直接放宽要求,不执行4.6.2。
2025-12-03 16:57
-
歌舞娱乐场所的空调管道保温材料可以使用B2级保温材料吗
发表评论: 肯定不行,只能使用A级材料,B1都不行。
2025-12-03 16:39
-
食堂停用消防设备处置
发表评论: 不可以,和燃气不燃气没关系,餐厅面积大于1000厨房就要设置厨房灭火系统。
2025-12-03 14:49
-
门的高度如果齐平吊顶能否用作自然排烟?
发表评论: 外门清晰高度以上可以算,但是一般都不算,因为门的高度只有两米多一点点。
2025-11-28 12:53
-
一类高层商业综合体
发表评论: 屋面是否有需要保护的房间,比方说如果有高位水箱间,风机房之类的设备间,就需要保护到屋面。如果没有就不需要。
2025-11-28 12:49
-
喷头布置无法满足《喷规》7.2.1条时,如何处理?
发表评论: 间距大了一个梁窝布置两排
2025-11-28 12:46
-
喷头布置无法满足《喷规》7.2.1条时,如何处理?
发表评论: 缩小b的值,喷头距顶的距离可以做到500mm,如果还是不行,每个梁窝按单独的区间布置喷头即可,不用考虑保护相邻的梁窝下方空间,梁下不用增设喷头。
2025-11-20 22:20
-
格栅吊顶喷头
发表评论: 肯定不行,不满足喷规7.2 喷头与障碍物的距离。
2025-11-19 12:38
-
歌舞娱乐场所无窗房间借助走道排烟
发表评论: 这句话的前提就是要设置机械排烟。如果走道能自然排烟,这句话的前提就不是需要设置机械排烟的房间了。