消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房需要设置补风吗?

学生又遇到问题,需要请教网站的老师们了。我现在遇到一个餐馆面积400多吧,大厅做了机械排烟和补风,他的厨房面积有70个平方,我也给设置了机械排烟口。我想请问的是,这个厨房可不可以不做补风口呢。我的疑问是这个厨房设置的都是甲级防火门,就相当于变成了单独的一个防火分区了,如果按照单独的防火分区算,那是不是要设置一个补风口呢?但是根据我看规范要求写着地上房间小于500m2可以不用设置补风,那么我觉得可以不用设置补风了,也可以节约成本。

豆豆龙 | 2026-04-17 20:17
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

李勤 2026-04-18 13:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

豆豆龙   回复: 李勤2026-04-18 22:47

感谢老师解答,非常专业和细心,感谢!

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-18 14:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如无外窗,无门缝补风条件,虽然不大于500平方米,那还是要设置补风措施了,但是你这情况如果是通燃气的厨房,肯定要设置外窗的,也就兼顾补风了。

豆豆龙   回复: 周家斌2026-04-18 22:58

我们做的是商场的商铺改造,他们好像是没有外窗的,全部都是通过管道排到室外的。我们的原则是能不做就最好不做,因为会增加成本。有时候我们在商场做改造,我们还在施工,突然某天发现前面我们做的商铺倒闭了,所以有些商家也是考虑节约成本,能够不做的尽量不做,但是我的知识面有限,没办法每个极限都知道的那么清楚,所以就会在网上请教大神们,非常感谢您的解答。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

mshm   回复: 豆豆龙2026-04-23 17:26

按照你的说法,不做补风是不合理的,厨房的排风,排烟都需要补风

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: mshm2026-04-24 09:13

通燃气的厨房会有窗户的,可以补风的。规范是说建筑面积大于500平方米,要设置补风系统,但是小于500平方的要综合判断,请看条文解释吧,如果门窗缝隙不能满足补风条件,还是要考虑设置补风措施的,否则气流组织无法形成。抽真空了。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-04-20 08:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

该情况保留门缝、窗缝等自然进风通道,确保空气可流入即可,可不用设置机械补风。

小唐12321 2026-04-20 09:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,另外考虑厨房排油烟机也要开启,平时也需要补风

敢禁言我就删除你 2026-04-20 16:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

地上不设,地下无论面积多大都要设补风

仓鼠 2026-04-21 10:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范4.5.2----4.5.3说的是直通室外的疏散外门、外窗这种自然通风方式500以下才不需要,你如果是内部的门店,相当于用危险环境的风补危险环境的补风需求其实并不合理,还是得补风机由外风来补

@mad 2026-04-23 17:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

浙江省有规范说明你这种情况是需要消防补风的,但是可以开防火风口间接补风。其他省的暂时没看到需要补风。

潘天坤 2026-05-27 11:29  1 赞  0 踩 [回复] 举报

从国家规范来说,地上小于500平方米的房间,可以不设置排烟的补风

不过还要结合地区技术文件,可以和地区技术人员交流下


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

关闭

关闭

手机APP下载