@mad
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 没有门,实际使用功能是电梯厅带走道
2026-04-27 18:03
-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 按规范字面意思是不用,但是可能每个人理解都不太相同
2026-04-27 18:02
-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 不是疏散走道,问了审图老师,老师说可不设排烟设施。我自己倾向于做排烟的,有点拿不准
2026-04-27 18:01
-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 不是商业建筑,只是一段走道带电梯厅
2026-04-27 17:59
-
厨房需要设置补风吗?
发表评论: 浙江省有规范说明你这种情况是需要消防补风的,但是可以开防火风口间接补风。其他省的暂时没看到需要补风。
2026-04-23 17:40
-
防烟分区用侧吸和底吸两种方式,怎么计算?
发表评论: 条件不足,无法判断需要设几个排烟口。项目所属省市,房间净高,有无喷淋,使用功能,风口大小及距墙距离。条件充足才能校核单个排烟口最大允许排烟量。
2024-07-22 13:51
-
宾馆达到自然排烟条件有哪些?
发表评论: 可以自然排烟。
2024-06-19 15:47
-
关于上海市大于300m2的场所排烟计算
发表评论: 谢谢
2024-06-04 09:32
-
关于上海市大于300m2的场所排烟计算
发表评论: 谢谢
2024-06-04 09:32
-
关于上海市大于300m2的场所排烟计算
发表评论: 现在主要是划分的这两个200m2的防烟分区排烟量取30000m/h还是15000m3/h,规范条文中的场所指的是问题中的400m2的房间还是200m2的防烟分区。我个人其实更偏向于:此场所指的是房间而不是防烟分区。但是又怕理解的不对,毕竟中国文字博大精深。
2024-06-03 17:21
-
如图所示这样这是排烟系统符合要求吗
发表评论: 走道没超20m长度,上部房间目测面积小于50m2而且有外窗,可以不考虑排烟
2024-05-27 15:56
-
住宅地下单层车库自然排烟问题
发表评论: 因为地下车库排烟一般和排风合用,所以一般不单独做排烟。另外如果采用自然排烟方式,还需要采用自然补风。
2024-05-27 15:52
-
一个风管可以带两个风机吗
发表评论: 可以并联两台小风量的风机,但并联后的实际总风量会变小。所以不是两台7万风量的风机并联,还要选风量大一点的。
2024-01-31 14:14
-
一个敞开式棚子,长420米(无外墙),宽32米(有墙),坡屋面,檐口3.9m,屋脊8.9米,建筑定义为丙类厂房,这个房间需要做排烟设计吗?
发表评论: 大于300m2的丙类厂房,有人经常停留或者有可燃物存在就要做排烟。可以采用坡屋面上开集中控制的电动排烟窗自然排烟,面积可以按4.6.3这个表算,顶排烟风速按侧排烟风速1.4倍计算。划好防烟分区,注意净高选取:斜坡式的顶棚,顶排烟口排烟时,空间净高为从排烟开口中心到地面的距离;
2024-01-19 10:05
-
排烟风机的安装
发表评论: 风机仅排烟时不应设软接头。《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016里第5.2.7条文说明:5.2.7 防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。
2024-01-17 09:42
-
工业建筑3M净高的走道排烟量如何取值?
发表评论: 参考公共建筑的走道。
2023-08-23 15:29
-
空调风管穿防火隔墙需不需要做防火板
发表评论: 要的,防火规范里有这条。
2023-08-18 14:34
-
避难间可开启外窗的问题
发表评论: 避难间一面开窗可以啊,《消防设施通用规范》第11.2.4条说了,而且《建筑防烟排烟系统技术标准》第3.2.3条被废除了的。
2023-08-08 15:29
-
送风机的进风口与排烟风机的出风口在相邻立面如何处理
发表评论: 参考江苏的吧:
2022-11-17 10:13
-
此种情况执行<<烟规>>哪一条条文呢?4.6.3-3款还是4.6.3-4款?
发表评论: 建议参考上海的地方规范第5.2.2.2注3,就很清晰了。
2022-06-28 17:44
