用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m

用挡烟垂壁划分的走道长度小于20m,相邻的房间防烟分区都做了排烟,走道可以不做排烟吗?

@mad | 2026-04-24 10:22
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

周家斌 2026-04-24 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

若该走道不属于商店建筑的回廊,且相邻房间防烟分区都已设置排烟设施,同时走道长度小于 20m,那么走道可以不做排烟设施。若为商店建筑的回廊,则需要设置排烟设施。

@mad   回复: 周家斌2026-04-27 17:59

不是商业建筑,只是一段走道带电梯厅

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-04-24 12:15  2 赞  0 踩 [回复] 举报

走道虽然小于20米,但两端是房间,不属于疏散走道,也应该做排烟。

@mad   回复: 阳明心2026-04-27 18:01

不是疏散走道,问了审图老师,老师说可不设排烟设施。我自己倾向于做排烟的,有点拿不准

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-24 16:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

走道可不设排烟

@mad   回复: 李勤2026-04-27 18:02

按规范字面意思是不用,但是可能每个人理解都不太相同


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

张冬华 2026-04-25 21:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没有门么?那么不属于走道,属于联通的空间,图中相当于三个防烟分区,需要排烟

@mad   回复: 张冬华2026-04-27 18:03

没有门,实际使用功能是电梯厅带走道

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

GANSTER 2026-04-28 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要考虑排烟,设挡烟垂壁就是为了控制防烟分区,那么挡烟垂壁的另一头就是另外的防烟分区了,因此另一头也要考虑排烟。这样也是杜绝有人投机通过调整挡烟垂壁的位置,人为地将另一头走道限制在20米范围内、或者区域限制在50平米以内(有窗甚至划到100平米)从而逃避排烟设计。

潘天坤 2026-05-27 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种情况比较复杂,要先明确使用功能

如果明确此段为走道,那么根据国家规范可以不设置

当然这里如果也一起设置的话,对于整个场所来说是更好的

建议楼主参考地区技术文件,并与设计及相关技术人员好好讨论,具体以他们意见为准


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准