张冬华 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:1
关注:1
关注

-
住宅室内消火栓系统设置
发表评论: 住宅在第三条有了,3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;所以不包括
2026-06-04 06:45
-
柴油发电机房灭火设施配置要求
发表评论: 不现实
2026-05-23 12:32
-
柴油发电机房灭火设施配置要求
发表评论: 3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。柴油发电机房的排气口,进气口无法做到
2026-05-03 20:34
-
用挡烟垂壁划分的走道防烟分区小于20m
发表评论: 没有门么?那么不属于走道,属于联通的空间,图中相当于三个防烟分区,需要排烟
2026-04-25 21:12
-
再就业方向
发表评论: 自己开一家公司
2026-04-20 07:30
-
【图】防火门连樘安装有明确的条文要求吗?
发表评论: 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-20145.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。这里也说了,门框要安装在墙体墙,门框没有说可以焊接在另一个门框上在《防火门》 GB12955-2024中,防火门的形式检验报告都是针对单樘,把两樘门连在一起没有这样的操作方法。上海2025年11月7日发布:《关于加强本市部分建筑耐火构件使用管理工作的通知》则明确了要求四、其他要求1.子母式防火门属于双扇门,子门应满足可以自动关闭的要求,若子门不满足自动关闭要求,疏散净宽度只可计算母门开敞时的净宽度。4.防火门不得连续安装(两樘防火门之间无墙体,门框直接与门框连接)。https://mp.weixin.qq.com/s/-h5XTnfsREEhjbetXA3EHQ?scene=1我写过这个文章
2025-12-11 15:42
-
【图】连接室内消火栓支管可以用金属软管吗?若是因抗震需求,这种施工方式是否有问题。
发表评论: 50974 8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。你这是热浸锌镀锌钢管不?不是,就不可以
2025-12-11 15:40
-
【图】连接室内消火栓支管可以用金属软管吗?若是因抗震需求,这种施工方式是否有问题。
发表评论: 先说螺丝的时候:《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009第5.2.1条:多只螺栓或螺钉联紧同一个装配件紧固时,各螺栓或螺钉应交叉、对称和均匀的拧紧;螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密;螺栓应露出螺母2-3个螺距;每个螺母下面不得使用两个相同的垫圈。《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.4条:法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔子缝。当需要添加垫圈时,每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓,且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。
2025-12-11 14:19
-
水喷雾系统还能用气体灭火系统控制器吗?
发表评论: 工作原理和逻辑都一样
2025-11-09 12:09
-
如何答复“消防车不能进入地下车库救援”的问题
发表评论: 没有规范说消防车要进去地下车库。而且地下车库规范要求高度消防车根本进不来
2025-09-27 12:15
-
这个养老院需要设喷淋和报警吗
发表评论: 需要!可以设置简易喷淋
2025-08-03 12:07
-
喷头末端支架
发表评论: 不用加!
2025-06-02 16:21
-
镁棒火灾危险性为乙类吗?若不属于,火灾危险性为哪一类,厂房建设需求是什么
发表评论: 根据GB51270-2017,仓库应该这么设置。生产储存没有明确火灾危险性。按照不低于二级,只有甲类才不低于二级。但是他这防火分区不好划分,按照他这要求,防火分区面积又远大于甲类。我之前检查过镁锭仓库,他们按照丁类处理的。目前我没有找到明确依据
2025-03-03 22:38
-
请教各位老师,走道一端只有一扇窗户,窗户面积够2%,最远端距离小于30米,是否能够做自然排烟,谢谢
发表评论: 看看你走廊两侧房间有没有设计排烟?
2025-03-03 22:04
-
公寓可能属于住宅吗?还是纯粹的公共建筑
发表评论: 50016宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。写的很清楚住宅规定义住宅术语是家庭使用。意思是你结婚用的!光棍就公寓就够了
2024-10-02 08:11
-
走道两侧隔墙上的窗户是否要做乙级防火窗
发表评论: 不需要!玻璃幕墙需要防火玻璃。规范只对墙体耐火极限提出要求
2024-08-27 08:08
-
仓库防火分区的划分
发表评论: 仓库的定性不是按层,而是按栋。
2024-08-14 07:34
-
什么情况下可以取消上喷?
发表评论: 可能他用的51348第8.7.3的规定,当电缆与供暖通风、给水排水管道在共同沟内敷设时,电缆宜单独敷设安装在一侧,当布线条件只能同侧布置时,电缆应在暖通风管下方、给水排水管上方敷设。
2024-07-05 19:00
-
关于强电井的自动灭火设施
发表评论: 没有相关要求,强电井设置火灾探测器即可
2024-06-13 15:27
-
公寓入户门采用子母门时,母门净宽是否有设计要求?
发表评论: 子门没有闭门器的话,不计算入宽度
2024-06-05 09:53
