消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】连接室内消火栓支管可以用金属软管吗?若是因抗震需求,这种施工方式是否有问题。

消防网友23805 | 2025-12-11 10:41
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

张冬华 2025-12-11 14:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

先说螺丝的时候:

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009第5.2.1条:多只螺栓或螺钉联紧同一个装配件紧固时,各螺栓或螺钉应交叉、对称和均匀的拧紧;螺栓头、螺母与被连接件的接触应紧密;螺栓应露出螺母2-3个螺距;每个螺母下面不得使用两个相同的垫圈。


《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010第7.3.4条:法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴,不得有楔子缝。当需要添加垫圈时,每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓,且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

张冬华 2025-12-11 15:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

50974  8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。你这是热浸锌镀锌钢管不?不是,就不可以

追风赶月 2025-12-11 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、需要参考设计图纸,按图消防施工,按图消防检测,按图消防验收。2、举例设计图纸水施施工说明:消火栓给水管道采用热浸锌镀锌钢管,16MPa压力等级,管径<50丝接,>50沟槽式连接。

EHS-DL 2025-12-11 17:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该是不可以。室内消火栓支管连接应严格采用规范允许的螺纹或沟槽连接方式,金属软管不适用于消火栓管道连接。

懒得说 2025-12-12 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这种金属软管能够满足消防管道试验压力要求?用热镀锌钢管沟槽卡箍连接又不麻烦

关闭

关闭

手机APP下载