  • 承包商消防管理
    发表评论: 合同里约定好,一般由使用单位负责区域内的消防安全,即承包商。公司可以每月组织一次防火检查,发现火灾隐患发放整改通知书,督促他们整改。

    0 0 2026-11-13 11:25

  • 民用建筑灭火器配置
    发表评论: 一个计算单元内配置的灭火器数量‌应经计算确定且不应少于2具‌。并不代表每层楼都要配置2具。规范无强制要求配置的情况下,每栋已配置共4具灭火器已经很不错了,你投诉后物业就按规范全部拆了不配置也不违规。你见过5层步梯住宅每层都配置2具灭火器的吗?

    0 0 2026-11-09 11:27

  • 消防控制室值班问题
    发表评论: 消防控制室值班员在值班期间不能兼职,岗位就在消防控制室,兼职其他岗位或工作会认为是脱岗。 但非值班期间可以兼职保安员。

    0 0 2026-11-09 11:11

  • 消火栓栓头
    发表评论: 室外消火栓和室内消火栓完全不一样,有的室外管网消火栓在地下,需专门钥匙开启,地上式室外消火栓也需要消防扳手开启。室外消火栓是一个整体,而且有几个接口,不能换成室内消火栓头,管网也连接不上室内栓头,也完全没必要换成室内消火栓。

    0 0 2026-11-03 09:14

  • 原有4000平左右的局部三层的戊类车间部分改造丙类库房
    发表评论: 戊类车间部分改造丙类库房,改变使用性质,难度较大成本较高,手续也较繁琐,成本和直接新建一个差不多。

    0 0 2026-09-28 13:08

  • 求教大佬灭火器钢瓶有报废年限要求吗?
    发表评论: 10.0.8 符合下列情形之一的灭火器应报废: 9 出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限:水基灭火器6年,干粉/洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。

    0 0 2026-09-28 13:04

  • 消防控制室
    发表评论: 消防控制室无人值班,为什么不能直接判定为重大事故隐患。因为是否有人值班并不是决定控制室内设备是否处于正常运行的关键因素,也不能有效降低火灾发生概率。只是有人值班收到火警等异常信息后可以尽快确认,当然也有值班人员睡觉不管事等现象,或者经常误报直接消音后不做处理,以及系统本身就长期故障运行,这样有无值班人员意义不大。

    0 0 2026-08-25 17:07

  • 关于现场灭火救援与消控室值班人员的疑问
    发表评论: 消控室持证值班人员的岗位就是消防控制室,就算出现真实的火灾,他们2人也不能离开控制室,否则算擅离职守,一旦追究可能会担责。单位管理人员安排他们外出做其他的工作,就算和消防安全相关也不合规。

    0 0 2026-07-21 16:41

  • 消防控制室值班是必须24小时值班,国家法律依据
    发表评论: 不仅仅是《消防安全责任制实施办法》‌有要求,GB_25201-2010《建筑消防设施的维护管理》也有要求,GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》同样有24小时持证值班,每班次不少于2人的要求。

    0 0 2026-07-01 11:02

  • 消防设施检测
    发表评论: 建设工程消防设施竣工验收前的检测服务,是指工程竣工后应组织消防竣工检测。平时说的消防检测是指消防系统运行除月度维保外,每年还要检测一次,即年度消防检测。组织的消防检测通常分为竣工检测和年度检测,出具的检测报告里会注明,你可以在检测报告里看一下。

    0 0 2026-06-29 16:35

  • 油锅起火处置
    发表评论: 如果是单位的厨房油锅起火,建议安装厨房灭火装置,细水雾就行。家里的油锅起火,建议用锅盖压住,同时用湿毛巾盖在锅盖周边,灭火效果很好。不建议使用干粉,干粉的冲击力较大,容易把锅里的油冲击到其他部位,加大燃烧面积。

    0 0 2026-06-29 15:52

  • 干粉灭火器
    发表评论: 灭火器维修期限条款已被废止,注意废止的意思是取消/停止使用,即废弃不再使用。所以在灭火器压力正常,零部件齐全完整,瓶体完好等条件下,无需按照原规范条款5+2+2进行维修,除非是灭火器本身已出现压力不足,使用过等等原因才需要维修。

    0 0 2026-04-30 12:56

  • 消防维保已经包含了测试,为什么还需要年度消防检测
    发表评论: 目前消防技术服务机构,通常都具备消防维护保养和检测的资质,也有人在消防总队官网咨询过,消防总队进行了答复,同一个项目的消防维保和年度消防检测业务,可以由同一家具有资质的服务机构去做,但需对其服务质量负责。只是在每年单独出具一份年度消防检测报告即可。

    0 0 2026-04-30 12:48

  • 重大火灾隐患规范内容错误!
    发表评论: 《租赁厂房和仓库消防安全管理办法(试行)》第七条: 租赁厂房、仓库的出租人、承租人应当以书面形式明确各方的消防安全责任;未以书面形式明确的,出租人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道负责统一管理,承租人对承租厂房、仓库的消防安全负责。同一厂房、仓库有两个及以上出租人、承租人使用的,应当委托物业服务企业,或者明确一个出租人、承租人负责统一管理,并通过书面形式明确出租人、承租人、物业服务企业各方消防安全责任。  

    0 0 2026-04-22 10:26

  • 消防设施必须由维护单位进行维保吗?本单位取的注册消防师的职工可否进行维保并出具报告?
    发表评论: 首先开展消防技术服务(维保)的单位要有资质,即“消防技术服务”资质;然后要有2名以上注册消防工程师,6名以上消防设施操作员,配套的维保所需的设备器材;最后开展消防维保工作后,出具的维保记录要有消防工程师和项目负责人签章签字,且维保单位加盖鲜章。单位内部只有消防工程师的话,并不能开展维保工作。

    0 0 2026-03-12 11:42

  • 消防检测维保人员职业资格需要高级?
    发表评论: 《社会消防技术服务管理规定》2021年11月9日起施行。第二章  从业条件 第五条  从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构,应当具备下列条件: (一)取得企业法人资格; (二)工作场所建筑面积不少于200平方米; (三)消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求; (四)注册消防工程师不少于2人,其中一级注册消防工程师不少于1人; (五)取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人,其中中级技能等级以上的不少于2人; (六)健全的质量管理体系。持有中级消防设施操作员-维保检测方向证书,可以做消防维保工作。

    0 0 2026-03-12 11:37

  • 灭火器维修
    发表评论: 应该不用按GB50444-2008条款执行维修了,通规明文说的是“废止”,就是不用了。如果压力不足,锈蚀严重等等影响使用的,还是要组织维修。

    0 0 2026-03-06 13:16

  • 消防维保的界限
    发表评论: 维保就是维修保养,包含维修。主要 看合同如何约定的,包含维修的话每年维保费会高一些,会约定哪些设施设备故障由维保单位实行维修。

    0 0 2025-12-17 13:47

  • 喷淋管网和末端压力
    发表评论: 就是普通喷头,下垂型洒水喷头

    0 0 2025-10-16 14:27

  • 消防设施设备的维护保养
    发表评论: GB25201-2010建筑消防设施的维护管理2011.3.1实施,这个国标有明确要求

    1 0 2025-06-05 08:28

积分
50
提问
26
回答
24

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢