消防控制室值班是必须24小时值班,国家法律依据

消防控制室值班是必须24小时值班,国家法律依据,非24小时生产企业

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2026-06-30 16:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有消控室就得这么干,主要依据是行政法规,《消防安全责任制实施办法》‌(国办发〔2017〕87号)第十五条。)(https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5240084.htm)

一纸荒年   回复: EHS-DL2026-07-01 10:36

这个是规范性文件,不是行政法规

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 一纸荒年2026-07-01 14:02

对,确实是国办发的"规范性文件"。虽然不是行政法规,但因为‌"经国务院同意"‌,其效力等级在规范性文件中属于‌最高层级‌,实践中被各级政府、司法机关广泛引用,具有很强的约束力。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

步步高 2026-06-30 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

国务院办公厅关于印发《消防安全责任制实施办法》国办发〔2017〕87号   

第四章 单位消防安全职责 

第十五条 机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任,履行下列职责: 

(三)按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于2人,并持证上岗。


李勤 2026-07-01 08:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

吉祥哥 2026-07-01 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不仅仅是《消防安全责任制实施办法》‌有要求,GB_25201-2010《建筑消防设施的维护管理》也有要求,GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》同样有24小时持证值班,每班次不少于2人的要求。

sail 2026-08-19 14:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防安全责任制实施办法》国办发〔2017〕87号、GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》