关于占地面积大于1500㎡的地上木器厂房要设自动灭火系统的理解
发表评论: 防火墙分隔任然是一栋建筑,占地面积是按整幢厂房计算的。两边都要设自动喷水灭火系统
2026-10-14 15:41
-
消防控制室
发表评论: 不一定非要消控人员去应急启动消防水泵,班组人员也可以。
2026-10-14 15:37
-
消防控制室值班是必须24小时值班,国家法律依据
发表评论: 国务院办公厅关于印发《消防安全责任制实施办法》国办发〔2017〕87号 第四章 单位消防安全职责 第十五条 机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任,履行下列职责: (三)按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于2人,并持证上岗。
2026-06-30 16:38
-
稳压泵采用变频器控制,稳压运行是否合规?
发表评论: 稳压泵可以采用变频控制,稳压泵不算消防泵,火灾时就停了。
2026-05-25 10:28
-
请问消火栓系统在什么条件下可以不设置消防泵?
发表评论: GB50974-20144.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。丙类厂房和库房室外消防水量是大于20L/s,需要设置消防水池,就要设置相应的消防泵。要复核自喷泵的流量能否满足室内消火栓加自喷的流量。
2025-12-02 11:23
-
消防稳压泵设置在地下的消防泵房内,屋顶流量开关怎么动作?
发表评论: 如果稳压泵运行正常,一直能保持着管网压力,屋顶消防水箱就是保障措施,火灾时不一定投用。
2025-10-11 11:31
-
改变建筑使用功能,能否降低喷淋危险等级
发表评论: 改变房屋的使用功能,需要到住建部门申请二次验收。
2025-10-10 16:29
-
消防给水及消火栓系统技术规范
发表评论: 2014版本就是GB50974的第一版
2025-10-10 16:16
-
消火栓系统与喷淋系统稳压泵有点问题,可以通过主泵给系统升压吗?谢谢
发表评论: 稳压泵是为了维持消防水系统重最不利点用水压力的,不用于灭火。如果稳压泵出现了问题,主泵频繁启动,系统不能正常运行。
2024-10-29 15:17
-
机械三通开口方向
发表评论: 可以
2024-04-01 15:56
-
总面积超过3000平方的多层办公建筑需要做喷淋吗,没有中央空调
发表评论: 根据《建筑防火通用规范》这种情况不用做自动喷淋灭火。
2024-04-01 15:31
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 不宜是有条件的情况下就要执行,设计阶段完全有条件修改。从系统的可靠性,以及审查、验收来说都要改。
2024-03-29 11:12