稳压泵采用变频器控制,稳压运行是否合规?

稳压泵采用变频器控制,稳压运行是否合规?,是否与消防泵不能使用变频泵相冲突?稳压泵采用变频器控制,稳压运行是否与稳压泵每小时启停次数小于等于15词的要求相冲突?

蚂蚁119 | 2026-05-24 09:51
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛丫头消防课堂 2026-05-24 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵应由压力开关 / 压力变送器控制启停;强调的是压力自动启停,没禁止变频。每小时启停次数与气压罐设置及电接点压力表设定值有关,与是否采用变频控制无关。

EHS-DL 2026-05-25 09:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

合规。大泵不能变频启动,稳压泵可以。因为变频器可以实现无级调速,以极低的转速和流量持续、平稳地补充压力,使管网压力高度稳定,实际上是稳压泵最理想的工作状态。采用变频器应用于稳压泵相当于用“持续低速巡航”替代了“反复急加速猛刹车”,‌极大地减少了泵的启动次数,可以满足每小时启停次数不大于15次。

步步高 2026-05-25 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压泵可以采用变频控制,稳压泵不算消防泵,火灾时就停了。

沉默 2026-05-25 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以啊,压力能保住就可以,别去在于细节,但是注意用水量,别漏水没发现

李勤 2026-05-26 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以的,稳压泵火灾是不工作,不参灭火救援,仅是平时非火灾状态下保持一定压力,规范没有禁止稳压泵采用变频。