综合管廊内部需要考虑安全疏散吗
发表评论: 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)第2.1.1条:“建于城市地下用于容纳两类及以上城市工 程管线的构筑物及附属设施”,综合管廊并非建筑物。
2026-07-23 17:44
-
中学内可以一楼设置为食堂,楼上设置为学生宿舍嘛
发表评论: 《中小学校设计规范》(GB50099-2011)第6.2.19条:“食堂不应与教学用房合并设置,宜设在校园的下风向”,而学生宿舍并非教学用房;《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)第5.2.2条: “宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔”。
2026-07-23 17:38
-
关于仓库的定义
发表评论: 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第3.3.6条、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.2.3条,该建筑需按多层丙类厂房定性,且仓库需属于中间仓库。若不属于中间仓库,厂房与仓库不允许合建,防火间距需满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第3.4.1条要求。
2026-07-23 09:12
-
高速公路隧道属于特殊工程吗
发表评论: 城市轨道交通、隧道工程均属于特殊建设工程情形(八)。
2026-07-22 09:15
-
安全出口数量
发表评论: 除厂房内部中间仓库外,厂房与仓库防火间距需满足《建筑设计防火规范》第3.4.1条要求。
2026-07-20 09:45
-
封闭式连廊的防火设计
发表评论: 需要,此情况需满足《建筑设计防火规范》第3.4.1及3.4.5条相关要求。
2026-07-20 09:34
-
防火墙的上方是否必须有梁
发表评论: 你理解错了吧,防火墙设置在建筑的基础上方及结构梁上方,以此保证火灾时的墙体稳定性。
2026-06-22 10:05
-
戊类厂房配套办公用房的防火隔问题
发表评论: 不需要,暂未见到国家相关的技术标准对丁、戊类厂房的辅助用房有特殊要求。
2026-05-19 14:50
-
戊类厂房配套办公用房的防火隔问题
发表评论: 丁、戊类厂房内可设置办公室、休息室等辅助用房,不严格要求采用防火隔墙分隔,但仍应为相对独立的区域,辅助用房不应通过生产场所疏散。
2026-05-19 11:00
-
消防电梯设置
发表评论: 按反馈信息估计,该项目执行《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版),当时的规范要求高层建筑中塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅均需设置消防电梯。
2026-05-19 10:20
-
多层丙类冷库的楼梯间采用敞开楼梯间可以嘛?
发表评论: 地上多层仓库的疏散楼梯可以采用敞开疏散楼梯间或室外疏散楼梯。
2026-05-19 10:02
-
疏散方向开启问题
发表评论: 双向弹簧门本身可往疏散方向开启,但使用该产品虽不违规但不合理,建议尽量少用;规范明确不允许采用双向弹簧门的场所:高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房封闭楼梯间的门。
2026-05-14 14:56
-
超高层建筑
发表评论:
2026-05-13 10:06
-
消防控制室和消防水泵房的门直通室外,需要设置防火门吗?
发表评论: 建筑直通室外和屋面的门可采用普通门。
2026-05-06 11:15
-
疏散楼梯间的形式
发表评论: 《建筑设计防火规范》第5.4.10.2条,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;建筑单体以整体认定建筑性质,该场所并不属于《建筑设计防火规范》第5.4.11条及5.5.8条所提及的仅需设置1个安全出口或1部疏散楼梯的情形。
2026-04-03 14:40
-
多层1层商铺疏散问题
发表评论: 首先需明确该商铺疏散门是否能直通室外;另外,可以参照《建筑设计防火规范》第 5.4.11 条有关商业服务网点设置疏散门的要求,以及《建筑设计防火规范》第 5.5.8 条建筑允许设置 1 个安全出口的条件,设置 1 个直通室外的疏散门。该做法需提前与当地住建相关消防部门沟通可实施性。
2026-03-30 17:04
-
位于位于两个安全出口之间的房间门设置
发表评论: 不可以。不满足规范有关公共建筑内房间位于两个安全出口之间的要求,《建筑设计防火规范》图示列举的很清晰,具体详见下图:
2026-03-30 16:50
-
防火分区划分
发表评论: 可以按一个防火分区考虑。
2026-03-27 17:46
-
请问我一个多层商业项目,每层建筑面积为1500平左右,分隔成多个不大于200平的小商铺,请问我一个小商铺可以设置一个安全出口吗
发表评论: 不可以。商业建筑作为公共建筑的一类,每间商铺不同于住宅建筑中商业服务网点的要求,每个房间疏散门个数需满足《建筑防火通用规范》第7.4.2条及《建筑防火设计规范》第5.5.15条要求。
2026-03-27 16:56
-
楼梯梯井是否必须设置
发表评论: 宜设置 ,非强制性条文。
2026-03-27 10:00