建筑设计为厂房,但是出租后,厂房有的楼层是生产车间,有的楼层是做仓库。那么做仓库的楼层安全出口设置为卷帘门 是否合规?

消防网友31603 | 2026-07-18 21:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友62117 2026-07-20 08:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房和仓库不能合用吧,只有厂房的中间仓库才可以设置,而且要控制规模

vicher 2026-07-20 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除厂房内部中间仓库外,厂房与仓库防火间距需满足《建筑设计防火规范》第3.4.1条要求。

李勤 2026-07-20 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房和仓库不能合建,要满足相应防火间距

Joe-Super 2026-07-22 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

民用建筑和厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不能使用卷帘门