消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯间的形式

银行租用高层住宅建筑裙楼公建的首层及二层作为营业网点,首层面积为187㎡设置两个安全出口,二层为190平方米,有一个通往公建封闭楼梯间,和一个一层和二层联通的敞开楼梯间,其敞开楼梯间是否用改为封闭楼梯间?

消防网友21827 | 2026-03-22 00:49
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

天苍老师 2026-03-22 19:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人观点,仅供参考。裙楼不在主体建筑的投影范围内,假设就只有2层,那么在不超过24米且不大于6层的时候,可按多层公共建筑设计疏散楼梯间,二层部分的敞开楼梯不属于通规中必须采用封闭楼梯间或防烟楼梯间的情形,所以没必要改造,可直接使用。

消防网友68723 2026-03-23 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。     裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。     注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:       1 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑;       2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;       3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;       4 6 层及以上的其他建筑。

vicher 2026-03-23 09:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首层和二层的建筑面积之和大于300㎡,该分隔单元不能定性为商业服务网点;住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;公共建筑疏散楼梯要求详见下文:



消防网友21827   回复: vicher2026-03-31 18:41

不是定性为商业服务网点,但住宅建筑与公共建筑分隔到位疏散形式和灭火系统可单独计算,二层不超200平,人员不超就可以设置一个疏散楼梯

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

vicher   回复: 消防网友218272026-04-03 14:40

《建筑设计防火规范》第5.4.10.2条,住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;建筑单体以整体认定建筑性质,该场所并不属于《建筑设计防火规范》第5.4.11条及5.5.8条所提及的仅需设置1个安全出口或1部疏散楼梯的情形。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

岙庙人生 2026-03-23 10:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据你提供的平面图,可将地上1-2层作为统一的防火分区考虑。疏散距离不超就没问题。另外首层的卷帘要取消。不然安全出口不符合要求。

消防网友21827   回复: 岙庙人生2026-03-31 18:42

为防盗卷帘,银行安防硬性要求,非营业期间锁闭

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

岙庙人生   回复: 消防网友218272026-04-01 09:31

如果必须设置防盗卷帘,首层安全出口数量就不够了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

代号风筝 2026-03-23 10:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

商业服务网点疏散楼梯形式可不限,但应符合下列规定:
1、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.1m;
2、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算至楼梯间的门;
3、当商业服务网点设置开敞楼梯时,二层的疏散距离应算至首层直通室外的外门,楼梯按照投影长度的1.5倍计算

仓鼠 2026-03-23 10:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

商业服务网的话室内任一点距离+楼梯水平投影*1.5倍的疏散距离要小于22米,设置喷淋少于27.5米,距离够就可以敞开

消防网友21827   回复: 仓鼠2026-03-31 18:44

超过300m²,不能定义为商业服务网点

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-01 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能设置敞开楼梯间

关闭

关闭

手机APP下载