  • 这证书能在消控室值班吗?
    发表评论: 不能

    0 0 2026-05-22 14:26

  • 疏散楼梯间的形式
    发表评论: 商业服务网点疏散楼梯形式可不限,但应符合下列规定:1、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.1m;2、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算至楼梯间的门;3、当商业服务网点设置开敞楼梯时,二层的疏散距离应算至首层直通室外的外门,楼梯按照投影长度的1.5倍计算

    1 0 2026-03-23 10:52

  • 泵房与中控室均设置液位显示装置,也必须设置玻璃管水位显示吗?
    发表评论: 不需要,有一个就行了

    0 0 2025-09-12 10:11

  • 消防控制室直通室外的门
    发表评论: 消防控制室直通室外的门可为普通门

    0 0 2025-03-27 15:47

  • 求大神解答,一类高层公建全楼装修,这个装修项目是否认定为特殊工程,谢谢!
    发表评论: 特殊

    0 0 2024-06-11 09:08

  • 清晰高度和储烟仓高度计算
    发表评论: 1:为保证人员疏散,挡烟垂壁(含活动挡烟垂壁下垂后)底边下的净高不应低于2.0m。2:对于走道或空间净高不大于3m 的区域,自然排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 20%,且不小于 500mm;机械排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 10%,且不小于500mm。

    0 0 2024-05-28 16:20

  • 请教一下高位水箱问题
    发表评论: 1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa; 4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

    1 0 2024-05-28 16:00